Side 2 af 2

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 22 dec 2008 14:31
af mlh
Claus Birth skrev:Jeg har jævnligt A10 alarm, pga. smuld i pillerne, de triller ikke så nemt ned til sneglen.
Så ja, det kan være manglende piller eller som Thy skriver for lang pauseperiode, min er omkring 10min. med snegletid på 0,9 eller 1,0sek.

Hilsen

Claus Birth :great:
Hvor ændre jeg pausetiden???

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 22 dec 2008 16:59
af thy
trykker på min..... og samtidig + eller -

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 23 dec 2008 18:23
af thy
hvis fyret kørerte standart indstiling så har du ikke mistet noget da høj og lav har ens snegle tid... hvilket også er en fejl

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 23 dec 2008 19:17
af Claus Birth
Det skal lige nævnes at fordi snegletid er ens på høj og lav er det ikke et udtryk for at den yder det samme, da tiden mellem snegledrift er uens og blæs er uens.
Det er dette der gør forskellen mht. ydelse.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 23 dec 2008 19:19
af thy
ved iltstyring er de faktore ens

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 23 dec 2008 21:15
af Claus Birth
Så har den "lille" menu jo ikke nogen funktion.


Claus :great:

Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)

: 23 dec 2008 21:27
af thy
jo der stiller du jo den max blæs kan blive

og min pause mellem snegletid og max pause feks 15 og 40 så vil iltstyringen frit kunne finde den pause mellem snegletid der er optimalt feks hvis kedel er under set punkt vil den så være 15 og ved opnået set punkt vandre op mod de 40..... hvis snegletiden er for lang.. så vil det ende med pausefyring