En shunt ventil der er dimensioneret korrekt er næsten altid 3/4 åben, den vil aldrig "hænge"

Dette sker kun ved valg af alt for store ventiler.

Husk at en raditrim (strengregulering) ikke tager højde for stigende og faldende forbrug, hvilket ikke er 100 % optimalt.


Brugeravatar
Winther
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 143
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af Winther » 01 feb 2007 09:17

Der bliver fokuseret meget på shunt i indlæggene, jeg havde ikke shunt på min gamle Multitherm, så min retur var rimelig lav og derforuden en flerårig læk under badeværelse, så der skulle tit vand på anlægget. Den kedel har haft alle odds imod sig, men overlevede alligevel.
Mvh.

Palle

Autoriseret kornsvider.

ixab
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 27 jan 2007 20:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Midtfyn

Indlæg af ixab » 01 feb 2007 21:05

Min HSTarm multiheat 4,0 fra 1999 er uden nogen synbare tæringer, og jeg har fyret med meget forskelligt, har dog generelt haft returvand på ca. 62 grader. Så mon ikke der er tale om et uheldigt eksemplar ?
- jeg har en grøn muffedisse, så der er aldrig kolde fingre.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy » 01 feb 2007 21:39

det er jo ikke let at sige hvor for lige nøjaktig at denne kedel er gået til...

men retur på 60 er rimeligt vigtig

hvis man skal fylde vand på sin kedel mere end et par gange om året skal man også være på vagt da det også giver tæring.... :-(
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 01 feb 2007 22:12

Min MultiHeat!
Min 1,5'er er godt 6 år gammel, ej det mindste tegn på tæring, hverken det ene eller andet sted.
Et enkelt år fyrede jeg med halvt korn og halvt træpiller, ellers kun træpiller.
En gang udskiftning af herd-sten, ellers intet.

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 16:24

thy skrev:det er jo ikke let at sige hvor for lige nøjaktig at denne kedel er gået til...

men retur på 60 er rimeligt vigtig

hvis man skal fylde vand på sin kedel mere end et par gange om året skal man også være på vagt da det også giver tæring.... :-(
Hvofor er det lige så vigtig med de 60 i retur ?

mit der har kørt siden 99 har ikke monteret den sløjfe

er det udfra tæring eller drift begrundelse i kommer med det udsagn

mvh
Tommy

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy » 02 feb 2007 16:32

det er indvendig tæring...
det kommer af temp forskel i top fremløb vil jo generelt være 70-80grader
bunden vil jo være retur med sløjfe vil temp minmum være 60 grader.....

hvis temp afstanden på bund og top er for stor giver det konsendens i kedlen i bunden/siderne.....

der er nok en der har det store overblik af problematiken...


ps kan ikke lige huske det nøjaktig... det er noget med at der max må være forskel på bund og top på ca 10-15grader


det gælder mest for pladejerns kedler....støbejerns kedler kan bedre tåle det
+ kedlen arbejder bedst med sløjfen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 17:01

thy skrev:det er indvendig tæring...
det kommer af temp forskel i top fremløb vil jo generelt være 70-80grader
bunden vil jo være retur med sløjfe vil temp minmum være 60 grader.....

hvis temp afstanden på bund og top er for stor giver det konsendens i kedlen i bunden/siderne.....

der er nok en der har det store overblik af problematiken...


ps kan ikke lige huske det nøjaktig... det er noget med at der max må være forskel på bund og top på ca 10-15grader


det gælder mest for pladejerns kedler....støbejerns kedler kan bedre tåle det
+ kedlen arbejder bedst med sløjfen
hejsa....

så må jeg jo nok heller renover mit fyrrum til sommer yes.gif

mvh
tommy

Mester Jacob
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15

Indlæg af Mester Jacob » 02 feb 2007 20:12

Røggas kondensere gennerelt ved 60 grader, hvis fladerne i veksleren er under 60 grader, vil noget af røggasen kondensere. hvilket især ved kornfyring betyder nogle af de aggressive stoffer der er i røggasen, simpelhent bliver til syre, der tære kedlen.

Det samme der sker med oliefyr, her dannes svolvsyre.

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Klaus » 03 feb 2007 05:12

Kan man se returvandstemperaturen på displayet ? Syntes han snakkede om 66 retur og 80 frem ?