Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af Falck » 06 dec 2008 22:37

Nix om du har shunt eller ej, betyder intet mht valg af pumpe.
Køre du på trin 1 nu vil du nok kunne forvente en besparelse på minimum 15 watt ved udskift til A-pumpen. Hvis vi forudsætter at den køre 24/7-365 og en kw koster 2 kr, så giver det en årlig besparelse på 262,8, dvs en tilbagebetalingstid på 6,5 år med dagens priser...
Så kan man jo altid selv vurdere om det er for længe eller ej. Men husk at en 25/40 vil være rigeligt til dig.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted


Brugeravatar
K.J.
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af K.J. » 07 dec 2008 22:19

OK - jeg har faktisk 3 pumper siddende sammenlagt. Én på BAXI'en, én på strengen til gulvarme samt én på strengen til forbrugsvandet. Er det muligt at sætte A-pumper på hhv. gulvvarme + forbrugsvand også...?
Mvh
K.J.


BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB

agentjensen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 429
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af agentjensen » 08 dec 2008 08:06

Hej Alle.

Der holdes meget fokus på returvandet ikke må være under 60 grader i denne tråd.
Er det ikke blot sådan, at forskellen på frem og retur ikke må være over 15grader, da der så er risiko for kondens og at kedlen slår sig???

Min fremløb er omkring 70 og returen svinger mellem 56 og 61 grader.

Har en mekanisk shunt mellem frem og retur, som er helt åbent - jeg kan altså ikke få mere fremløb direkte retur i tilbageløb.

Skal jeg bekymre mig om at den går under de 60 grader ved højbelasting.

Mvh

Michael.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af Flunk » 08 dec 2008 08:15

Røgen kondenserer hvis den kommer meget under 60 grader.
Der sker ikke noget ved at den i korte perioder kommer ned på f.eks 55 grader, bare den ikke er der nede konstant.
Hvis du en kold vintermåned kører med en rretur på 55 grader, ville jeg blive meget bekymret.
Du kan presse mere vand gennem shunten ved at montere en strengreguleringsventil på fremløb mod huset.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af Claus Birth » 08 dec 2008 19:41

Man må sige dit returvand er omkring 60gr., dog i den nedre ende, en mulighed er at hæve pumpehastigheden, således at temp. er højere når vandet kommer tilbage til kedlen.
En anden mulighed er at hæve set-værdien til f.eks. 75gr. det vil ligeledes hæve returvandstemp..

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
K.J.
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af K.J. » 08 dec 2008 21:25

Var der evt. nogle af jer kyndige som havde et præcist bud på det med A-pumperne på ovenstående...?

Takker :great:
Mvh
K.J.


BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB

HSC
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 262
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af HSC » 08 dec 2008 21:33

Billedet fra VVS-Grossisten er da spejlvendt i forhold til din er det ikke...?
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.

Bo Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton

Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg

Indlæg af Bo Andersen » 08 dec 2008 22:57

K.J. skrev:OK - jeg har faktisk 3 pumper siddende sammenlagt. Én på BAXI'en, én på strengen til gulvarme samt én på strengen til forbrugsvandet. Er det muligt at sætte A-pumper på hhv. gulvvarme + forbrugsvand også...?
Nå, kun 3 ? (har selv 4 icon_cheesygrin.gif )

Ja jeg har selv 2 A-pumper (ALPHA2) en på fyret og en på gulvarmen.
Fyret har den omtalte 3/4" Watts shunt, og gulvvarmen er en traditionel gulvvarmestyring/blandesøjfe.
Pumpen på fyret kører vel ved 8-12W (15-17W når VVB-ventilen åbner for sluserne), og gulvvarmepumpen på konstant 7W.

HVIS du vælger en ALPHA2 til dit varme brugsvand skal det være en ALPHA2 N (N=Niro =Rustfri stål)
Jeg vil dog mene det er OVERKILL, jeg har personligt en Grundfos Comfort med termostat og timer, til det job.
Det er sku ikke mange timer den kører, modsat de 2 andre.

Nå ja, og så en UPS til solvarmen. Men den er 'frekvensstyret' af solvarmestyringen og skulle derfor være
en ikke elektronisk-pumpe med Ca. 2700 driftstimer/år.

-Venligst, Bo Andersen-


Besvar