Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Nu har jeg fået ild i baxi'en med iltstyring, og den køre fint. Er det normalt for årstiden at blæseren køre hele tiden ? Når jeg trykker på sec så fodre den baxi'en hver 35-36 sec og jeg mener den står til 40 i lav. Satte nogenlunde de parameter som Thy har beskrevet, men skorstensfejeren som var her og godkende anlægget idag satte mine værdier fra H1.7 L0.6 til H1.7 L1.2 . Blæs er sat til -40. Temp 72 / Retur ligger 65-66 . Hvor meget kan man instille når den køre med iltstyring og hvor meget styre den selv ? Er der noget jeg skal trimme mere ?
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Hej Para!
Hvilken model PROM sidder der i din styring?
Modelversion kan ses når man trykker reset-og menu-knappen ind samtidigt.
Jeg kører selv med L1,2 det er ok når varmebehovet er lidt større end et velisoleret hus.
Hilsen
Claus Birth
Hvilken model PROM sidder der i din styring?
Modelversion kan ses når man trykker reset-og menu-knappen ind samtidigt.
Jeg kører selv med L1,2 det er ok når varmebehovet er lidt større end et velisoleret hus.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Den version er den samme som min.
Der skulle være flere indstillingsmåder på den, jeg er ikke så dygtig som Thy til denne indstilling, vi kan håbe han kigger forbi her og følger op på dine ønsker.
Hilsen
Claus Birth
Der skulle være flere indstillingsmåder på den, jeg er ikke så dygtig som Thy til denne indstilling, vi kan håbe han kigger forbi her og følger op på dine ønsker.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Hej igen, Para!
Mine indstillinger er som flg.:
H20
L30
b30
r0,0
-40
H1,3
L1,2
Po5
8,0H
6,5L
cal
AU
Skriv gerne dine ned og vis dem, husk også at knappen Driftform ( C ) ikke skal lyse.
Hilsen
Claus Birth
Mine indstillinger er som flg.:
H20
L30
b30
r0,0
-40
H1,3
L1,2
Po5
8,0H
6,5L
cal
AU
Skriv gerne dine ned og vis dem, husk også at knappen Driftform ( C ) ikke skal lyse.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
************************************
høj 15
lav 40
blæs 30
************************************
det er vinter indstillinger der svarer til ca 180-200m2 midel isoleret...
kan selv nøjes med 0,5 i snegle tid ved 160m2 dårligt isoleret... som det har været i nu i vinter
så er ret sikker på du kan komme ned på 0,5i lav også...
din fejers indstillinger vil give pausefyring.....
de 15 høj betyder ved behov kan der køres med snegl hver 15sek...
de 40 lav betyder ved behov kan der køres med snegl hver 40sek...
det betyder så at med max på 15 og min på 40 sek vil iltstyringen kører i mellem de 2 altså helt frit...
hvis den står på 15 og ikke kommer længere op så er snegletiden forkort feks 0,5 ændres til 0,6 osv...
hvis den står på 40 og går i pausefyring så 0,6 ændres til 0,5 osv....
dette er lav vi kikker på fordi.... høj er sårn set kun til hvis der bliver et pludseligt højt forbrug og fremløb falder 5grader under set punkt.. så vil den høje tage over indtil det er indhentet igen feks.. ved opstart...
er det ikke fyleste gørende nok kan vi tage en snak på tlf...
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
************************************
høj 15
lav 40
blæs 30
************************************
det er vinter indstillinger der svarer til ca 180-200m2 midel isoleret...
kan selv nøjes med 0,5 i snegle tid ved 160m2 dårligt isoleret... som det har været i nu i vinter
så er ret sikker på du kan komme ned på 0,5i lav også...
din fejers indstillinger vil give pausefyring.....
de 15 høj betyder ved behov kan der køres med snegl hver 15sek...
de 40 lav betyder ved behov kan der køres med snegl hver 40sek...
det betyder så at med max på 15 og min på 40 sek vil iltstyringen kører i mellem de 2 altså helt frit...
hvis den står på 15 og ikke kommer længere op så er snegletiden forkort feks 0,5 ændres til 0,6 osv...
hvis den står på 40 og går i pausefyring så 0,6 ændres til 0,5 osv....
dette er lav vi kikker på fordi.... høj er sårn set kun til hvis der bliver et pludseligt højt forbrug og fremløb falder 5grader under set punkt.. så vil den høje tage over indtil det er indhentet igen feks.. ved opstart...
er det ikke fyleste gørende nok kan vi tage en snak på tlf...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Tusind tak Claus og Thy. Rodede lidt med at instille lav til 1.0 Så kørte den ca 25-26 sek mellem hver gang sneglen kørte. Når jeg satte den tilbage til 1.7 så kørte den igen efter 40 sek da den jo også står til -40. Så hvor meget er der at hente i forhold til at lade baxi'en og iltstyring køre løbet ?
Kan se at der jo er en del forskel på jeres indstillinger ( Claus & Thy ) men jeres kvm er næsten ens. Ved godt der er forskel på hus og piller, men det er nok også eget temperament.
Er ved at tjekke mit forbrug ved at fylde magasin op til kanten af de skrå sider. Så kan jeg efter fylde til kant i morgen igen. Hvordan tjekker i jeres forbrug ?
Kan se at der jo er en del forskel på jeres indstillinger ( Claus & Thy ) men jeres kvm er næsten ens. Ved godt der er forskel på hus og piller, men det er nok også eget temperament.
Er ved at tjekke mit forbrug ved at fylde magasin op til kanten af de skrå sider. Så kan jeg efter fylde til kant i morgen igen. Hvordan tjekker i jeres forbrug ?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
de -40 er minimums blæs det du hører når der står 0 i display
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Kontrol af forbrug er beregnet ud fra 1 uges forbrug, altså ca. 1 magasinfuld ( X antal 20l. spande af ca. 12 kg.).
Mit utætte gamle husmandssted er under ombygning med uisoleret 1. sal med kig til tagpladerne.
Forbrug er altid lig boligens varmetab.
Hilsen
Claus Birth
Mit utætte gamle husmandssted er under ombygning med uisoleret 1. sal med kig til tagpladerne.
Forbrug er altid lig boligens varmetab.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Re: Første dag med Baxi 1.5 350 / Iltstyring
Nu køre jeg
-40
høj 1,5
lav 0,8
ilt H8.0 / L 7.0
au
----------
høj 15
lav 40
blæs 30
----------
Syntes at L 0.5 var lige lidt nok.... Den lå lige omkring 68-69 når jeg havde sat den til 70gr. Ved 0.8 ligger den 70-71.
Nu prøver jeg lige at lade den stå en uges tid....
Tak for hjælpen !
Hilsen Gert ---- (para)
-40
høj 1,5
lav 0,8
ilt H8.0 / L 7.0
au
----------
høj 15
lav 40
blæs 30
----------
Syntes at L 0.5 var lige lidt nok.... Den lå lige omkring 68-69 når jeg havde sat den til 70gr. Ved 0.8 ligger den 70-71.
Nu prøver jeg lige at lade den stå en uges tid....
Tak for hjælpen !
Hilsen Gert ---- (para)