Hej,
Håber nogen kan hjælpe mig med min fumlen.
Efter at have efterfyldt p.gr.a. udskiftning af radiator på 1. salen, er der kommet luft i systemet.
Jeg har snesevis af luftet de to udluftningsfiduserne der sidder på rørene og radiatorene ud, men der er stadig luft i systemet, hvilket giver en "boblen" i fyret, og endnu værre, ikke gulvvarme i alle rum i stueetagen.
Jeg har også førsøgt mig med at genfylde med at lade vandet løbe længe igennem.
Jeg fik sat fyret op sidste år, og oplevede lidt af det samme, men det kunne klares med udluftning af et par omgange.
Er der nogen af jer der kan nogen tricks til at få den sidste luft ud?
Er der et sted på fyret jeg kan tage den luft ud?
/Jens
Udlufning
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Udlufning
Husker du at stoppe pumperne medens du lufter ud ?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 85
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: Udlufning
Hej Jens
Nu ved jeg ikke hvilken type fyr du har, men på min baxi er der ingen udluftningsmulighed.
Har du husket at lukke op for alle radiatorer og slukke cirk.pumper mens du lufter ud ? Er der evt brug for at efterfylde vand undervejs ??
Min erfaring er, at det da godt kan tage et par dage inden man har fået det hele ud af systemet, da vandet udskiller ilt når det bliver varmet op, og det skal jo også lukkes ud.
Nu ved jeg ikke hvilken type fyr du har, men på min baxi er der ingen udluftningsmulighed.
Har du husket at lukke op for alle radiatorer og slukke cirk.pumper mens du lufter ud ? Er der evt brug for at efterfylde vand undervejs ??
Min erfaring er, at det da godt kan tage et par dage inden man har fået det hele ud af systemet, da vandet udskiller ilt når det bliver varmet op, og det skal jo også lukkes ud.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
-
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 23 mar 2008 07:23
Re: Udlufning
Tak for jeres svar:-)
Prøvet med og uden pumpe på, men ikke med fuldt åbne termostater, da jeg af en vvsér, har fået at vide det ikke ville hjælpe.
Men jeg klør´ på efter jeres anvisninger.
Forøvrigt; det her er et fantastisk forum. Jeg synes jeg ved at scanne igennem af og til, har fået megen gode løsninger og råd på driften af min Baxi som jeg ikke har kunne finde andre steder.
Stor tak for det
Prøvet med og uden pumpe på, men ikke med fuldt åbne termostater, da jeg af en vvsér, har fået at vide det ikke ville hjælpe.
Men jeg klør´ på efter jeres anvisninger.
Forøvrigt; det her er et fantastisk forum. Jeg synes jeg ved at scanne igennem af og til, har fået megen gode løsninger og råd på driften af min Baxi som jeg ikke har kunne finde andre steder.
Stor tak for det
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Udlufning
et lille trik er at sætte kedel temp op til 80 til det værste er forsvundet
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være