Hej
Så kom turen til mig, skal lave sidste installation og opstart af baxi multihead 1,5 her i weekenden.
Så jeg har lige et par hurtige spørgsmål.
Hvad skal jeg ret standart indstillinger på baxi 1,5 til ?
Skal radiator ventiler være på N som på oliefyr ?
fakta.
150m2 ok isoleret hus med radiator " ingen gulvvarme"
forbrug nu ca 2000 l olie pr. år
6m skorsten gammel isokern 200mm tror jeg. ca 1,5 m isoleret røgrør med trækstabilator
baxi multihead 1,5 med iltstyring.
alpha 2 pumpe.
skal opvarme de 150m2 hus samt dellvis opvarme ca 50 m2 isoleret garage hvor fyret står, vvb er placeret i huset.
træpiller barlinek
håber der er nogle der har nogle svar, og kom enlig med tips til opstart af baxi.
hilsen Allan
instilling af baxi 1,5
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: instilling af baxi 1,5
med iltstyring eller uden?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: instilling af baxi 1,5
viewtopic.php?f=22&t=2071
der er lavet en vejledning til at opsætte baxien med iltstyring... kik lidt på det..
er der så nogen tvivl .. så spørg endelig.. så skal vi hjælpe
der er lavet en vejledning til at opsætte baxien med iltstyring... kik lidt på det..
er der så nogen tvivl .. så spørg endelig.. så skal vi hjælpe
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
Re: instilling af baxi 1,5
hej igen
så er der ild i baxien og jeg køre med de instillinger der er i den guide du forslog Thy.
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 - 8 høj lav
Det ser ud til at der køre ok.
Jeg syntes dog at ilden er meget tæt på sneglen, der er gløder helt op af sneglen.
Jeg ved ikke om det er normalt, har i også det. ?
Havde dog et lille problem, da jeg åbnede for vandet til brandslugning fossede vandet ind i fyret. Jeg måtte skrue den anordning ud der slukker fyret.
Her er jeg så lidt i tvivl om jeg har samlet den rigtigt.
Har skruet det sammen så den begynder at brandsluk og så skruet den lidt ud igen så den ventil lige lukker og vandet stopper.
Vil godt lige høre om der er andre der har haft det fra hinanen, og hvordan de sammlede det.
Hilsen allan
så er der ild i baxien og jeg køre med de instillinger der er i den guide du forslog Thy.
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 - 8 høj lav
Det ser ud til at der køre ok.
Jeg syntes dog at ilden er meget tæt på sneglen, der er gløder helt op af sneglen.
Jeg ved ikke om det er normalt, har i også det. ?
Havde dog et lille problem, da jeg åbnede for vandet til brandslugning fossede vandet ind i fyret. Jeg måtte skrue den anordning ud der slukker fyret.
Her er jeg så lidt i tvivl om jeg har samlet den rigtigt.
Har skruet det sammen så den begynder at brandsluk og så skruet den lidt ud igen så den ventil lige lukker og vandet stopper.
Vil godt lige høre om der er andre der har haft det fra hinanen, og hvordan de sammlede det.
Hilsen allan
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: instilling af baxi 1,5
med iltstyring brænder den tæt på sneglen... det giver ikke tilbagebrandallann skrev:hej igen
så er der ild i baxien og jeg køre med de instillinger der er i den guide du forslog Thy.
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 - 8 høj lav
Det ser ud til at der køre ok.
Jeg syntes dog at ilden er meget tæt på sneglen, der er gløder helt op af sneglen.
Jeg ved ikke om det er normalt, har i også det. ?
Havde dog et lille problem, da jeg åbnede for vandet til brandslugning fossede vandet ind i fyret. Jeg måtte skrue den anordning ud der slukker fyret.
Her er jeg så lidt i tvivl om jeg har samlet den rigtigt.
Har skruet det sammen så den begynder at brandsluk og så skruet den lidt ud igen så den ventil lige lukker og vandet stopper.
Vil godt lige høre om der er andre der har haft det fra hinanen, og hvordan de sammlede det.
Hilsen allan
træls med vand pjaskeriet... har du haft skruen af og fået den tømt for vand ellers kan det være i bunden af luftkanalerne.. eller du opdagede det før vandet kom der op til
har heldigvis ikke været nød til at rode med vandslukningen... det blev sat til og siden har der ikk været noget..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
Re: instilling af baxi 1,5
hej igen thy
ok med bål tæt på snegl, men man er jo lidt forsigtig her i starten.
ja jeg har haft bundproppen ude og fået alt vandet ud.
de instillinger jeg køre med.
-40
høj 1,2
lav 0.6
ilt H 8
ilt L 7
jeg tror mit forbrug er lavere kan jeg så køre længer ned.
Det skal selvfølig være uden bivirkninger, her tænker jeg på tilbagebrændning, slakker og glassod i kedel og evt problemer med løbesod i skorsten.
hilsen Allan
ok med bål tæt på snegl, men man er jo lidt forsigtig her i starten.
ja jeg har haft bundproppen ude og fået alt vandet ud.
de instillinger jeg køre med.
-40
høj 1,2
lav 0.6
ilt H 8
ilt L 7
jeg tror mit forbrug er lavere kan jeg så køre længer ned.
Det skal selvfølig være uden bivirkninger, her tænker jeg på tilbagebrændning, slakker og glassod i kedel og evt problemer med løbesod i skorsten.
hilsen Allan
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: instilling af baxi 1,5
de indstillinger svarer til hvad jeg vil mene et hus på ca 160-180m2 dårligt isoleret kan køre med om vintern...
pt kører jeg selv med 0,4 lav..... bemærk at det kun er lav der ændres på,er ret sikker på du vil kunne køre 0,4 også
pt kører jeg selv med 0,4 lav..... bemærk at det kun er lav der ændres på,er ret sikker på du vil kunne køre 0,4 også
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
Re: instilling af baxi 1,5
hej igen
lige en opfølgning på de instillinger
her er de tal jeg køre med nu.
-40
H=1,2
L=0,4
P=o,5
ilt høj og lav 8
set temp 74 grader
retur 60 grader
i menu
H=15
L=40
B=30
Pause = 15 min
forbrug ca 12-13 kg pr dag så det vel også ok, selv om det er meget mild nu.
Der er ingen problemer med det, køre bare der ud af.
fyret kører næsten altid i lav eller pause, hvilket som så er ok. Men røgtemp er kun ca 90 grader i lav er det ok eller skal den være højre ?
kan jeg evt. køre fyret længer ned i forbrug eller skal jeg bare hold min finger fra alt nu
kom endelig med kommentar til de instillingerne, er glad for alt den input jeg kan få.
Hilsen Allan
v
lige en opfølgning på de instillinger
her er de tal jeg køre med nu.
-40
H=1,2
L=0,4
P=o,5
ilt høj og lav 8
set temp 74 grader
retur 60 grader
i menu
H=15
L=40
B=30
Pause = 15 min
forbrug ca 12-13 kg pr dag så det vel også ok, selv om det er meget mild nu.
Der er ingen problemer med det, køre bare der ud af.
fyret kører næsten altid i lav eller pause, hvilket som så er ok. Men røgtemp er kun ca 90 grader i lav er det ok eller skal den være højre ?
kan jeg evt. køre fyret længer ned i forbrug eller skal jeg bare hold min finger fra alt nu
kom endelig med kommentar til de instillingerne, er glad for alt den input jeg kan få.
Hilsen Allan
v
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: instilling af baxi 1,5
tror du ska blive der... hvor det er...
12-13 kg er ret flot pt
12-13 kg er ret flot pt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen