Hvis en trevejs termisk ventil er monteret korrekt som shunt får anlægget ikke lov til at trække større effekt end kedlens retur altid bliver over ventilens åbningstemperatur feks 60. Ellers lukker den termiske ventil af for den kolde retur fra anlægget. Det er der ikke noget videre dimmensionering i. Det er også den type shunt der er vist som anbefalet i baxi manual til kedlen.
Der er mange der på små anlæg laver shunt med en alm følertermostat eller blot forsøger at dimmensionere et "omløb". Det vil aldrig komme til at virke med det voldsomt varierede forbrug du har når du starter kaliosfærerne op, da der her ingen sikring er på at kedlen bliver trukket ned i temperatur.
Efterfølgende kan du se på få lavet nogle ventiler til prioritering i anlægget. Men første skridt bør være at sikre at anlægget ikke kan trække kedlen i sænk.
mvh
Henrik
Hvis en trevejs termisk ventil er monteret korrekt som shunt får anlægget ikke lov til at trække større effekt end kedlens retur altid bliver over ventilens åbningstemperatur feks 60. Ellers lukker den termiske ventil af for den kolde retur fra anlægget. Det er der ikke noget videre dimmensionering i. Det er også den type shunt der er vist som anbefalet i baxi manual til kedlen.