Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillinger til baxi 1,5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Newbie
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03

Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Newbie » 08 sep 2008 21:31

Hej, jeg er ny her i forum, og kunne godt tænke mig nogle god indstillinger til vores fyr. Vi har brugt det hele sidste vinter, med træpiller fra stampemøllen og senere Barlinek. Begge uden større succes. Stampemøllen havde for meget savsmuld i posen, men brændte ellers ok. Barlinek har givet for meget rengøring og soddannelse i kedlen. Så i år vil jeg prøve flexheat 8mm, de burde da være ok.

Er der nogen er har nogle gode indstilinger til baxien? Vi har et hus på 170 kvm, ét plan, 300mm isolering på loftet, og ikke meget i væggene. Huset er fra 1965. Fyret står i garagen. (24 kvm.) Ingen iltstyring.. Vi har desuden en brændeovn i stuen som vi bruger meget.

Jeg har rodet lidt med indstillingerne sidste vinter men har glemt det meste igen:) Så jeg håber der er en der kan forbarme sig og beskrive fra starten. Også hvordan jeg kommer ind i installatørmenuen... hvis det skal til...?

MVH

Christopher


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af thy » 08 sep 2008 21:33

iltstyring eller uden
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Claus Birth » 08 sep 2008 23:10

Hej Christopher!
Velkommen til Stoker Pro Forum.
Er det en MultiHeat 1,5 du har? Uden Iltstyring forstod jeg.
De piller du nævnte er ikke dårlige, de kræver blot at Baxi'en bliver trimmet så den passer til brændslet.
For at komme i installatørmenu'en skal du trykke på flg. Sluk fyret, dernæst: samtidig holder du Alarm reset og driftform-knappen C inde til det blinker med 3 røde streger i displayet.
Nu burde der stå blæser indstilling -20, så står snegletid for høj, derefter snegletid for lav osv osv.
Svar på spørgsmålene, og få flere svar.
Hilsen

Claus Birth :great:

Newbie
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Newbie » 09 sep 2008 19:49

Hej, og tak for svarene indtil videre:) Ja det er et baxi multiheat 1,5 uden iltstyring. Ja det ser ud til at virke med menuen, går ud fra at indstillinger bliver gemt selvom man slukker fyret igen?
Kan du evt nævne nogle piller der er bedre til prisen? Det vrimler jo med piller på markedet, så det er lidt uoverskueligt efter min mening. Men planen er 2 ton flexheat, lige for at se dem an. Ellers må jeg prøve nogle andre.

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af thoken » 09 sep 2008 19:57

Hej!
Ang. træpiller, så er det jo sådan at der testes nogle her på forummet, bl.a. i en baxi
se her: viewtopic.php?f=59&t=3563

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af thy » 09 sep 2008 22:55

Newbie skrev:Hej, og tak for svarene indtil videre:) Ja det er et baxi multiheat 1,5 uden iltstyring. Ja det ser ud til at virke med menuen, går ud fra at indstillinger bliver gemt selvom man slukker fyret igen?
Kan du evt nævne nogle piller der er bedre til prisen? Det vrimler jo med piller på markedet, så det er lidt uoverskueligt efter min mening. Men planen er 2 ton flexheat, lige for at se dem an. Ellers må jeg prøve nogle andre.
sov lige der med spøgsmålet om iltstyring....

har fyret med flexheat for 2 år siden de var udemærket....

hvis du kører rimelig standart indstilling er der meget at hente på comforten...
hvad er din snegletid høj og lav?
hvad er pausen i mellem høj og lav

så vil vi guide lidt ud fra dem
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Newbie
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Newbie » 10 sep 2008 09:47

Blæser 20
H 1,7
L 1,7
P 05

H 25 luft 18 sek
L 15 luft 56 sek

Tror det var det. Jeg har lige tændt anlægget, da det stod uden strøm, så ved ikke helt om dette er mine indstillinger eller om det er fabriksindstillingerne der er kommet frem igen. Kan ikke huske om den gemmer når man slukker strømmen.

Tak for linket om træpillerne! Vil de passe bedre til mit baxi end flexheat?

Hilsen

Christopher

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af thy » 10 sep 2008 16:18

hmm blader du vidre med driftformsknap når du stiller på fyret....

der er nogle snegle tider der er ret meget forkerte
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Newbie
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Newbie » 10 sep 2008 20:53

Der var vidst kun en måde at skifte mellem indstillingerne på. Så tror det er sådan det er indstillet. jeg har ikke før været inde i inst.menuen. Det var vvs manden der indstillede det hele sidste år. Men kan de være blevet stillet tilbage til fabriksindstillingerne når strømmen har været slukket?
Thy jeg kan lige slå på tråden imorgen...

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Indstillinger til baxi 1,5

Indlæg af Jobak » 10 sep 2008 21:58

Newbie skrev:Der var vidst kun en måde at skifte mellem indstillingerne på. Så tror det er sådan det er indstillet. jeg har ikke før været inde i inst.menuen. Det var vvs manden der indstillede det hele sidste år. Men kan de være blevet stillet tilbage til fabriksindstillingerne når strømmen har været slukket?
Thy jeg kan lige slå på tråden imorgen...
De tider ligner fabrikindstillingerne. Hvis du vil ændre værdierne skal du huske at afslutte med on/off knappen for at gemme. Men det stanner Thy.... :great:

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.


Besvar