Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

A-2 fejl og overkogstermostat

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af runekchristensen » 22 feb 2024 16:35

Jeg kom lige ned til mit fyr som havde en A-2 fejl og der var vand på gulvet, så mit gæt er at den er brændt tilbage. Jeg har kigget på overkogstermostaten og det ser ud til at kobberstangen har delt sig i to.

Hvad er fixet herfra? Altså efter jeg har renset alle de våde træpiller ud?

På forhånd tak,
Rune


runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af runekchristensen » 22 feb 2024 17:38

Og selvom jeg har holdt knap D hårdt inde længe, så hyler alarmene stadigvæk konstant :(

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af thy » 22 feb 2024 17:53

er lige på vej i byen er tilbage ca kl 21

tjej sikring på print den der sidder til højre når du ligger print ned

kortslut de 2 hvide ledninger der går til overkogssikring som test

er temparatur kommet ned til noget normalt på frem løb

tag stikket ud til cirkulationspumpen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af runekchristensen » 22 feb 2024 18:32

Hej Thy,

Tak for ideerne, men der er del af dine gode forslag, som jeg desværre ikke ved hvordan man gør.

tjej sikring på print den der sidder til højre når du ligger print ned
- Jeg har aldrig haft printet ude så jeg ved ikke lige hvordan jeg skulle gøre det

kortslut de 2 hvide ledninger der går til overkogssikring som test
- Hvor sidder de henne? Jeg kan ikke umiddelbart se nogen

er temparatur kommet ned til noget normalt på frem løb
- Fremløb er nede på 45 grader nu

tag stikket ud til cirkulationspumpen
- Se det kunne jeg finde ud af, men det hjalp desværre ikke

Beklager, men på det her område er jeg desværre totalt nybegynder.
Rune

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af thy » 22 feb 2024 19:59

runekchristensen skrev:
22 feb 2024 18:32
Hej Thy,

Tak for ideerne, men der er del af dine gode forslag, som jeg desværre ikke ved hvordan man gør.

tjej sikring på print den der sidder til højre når du ligger print ned
- Jeg har aldrig haft printet ude så jeg ved ikke lige hvordan jeg skulle gøre det

kortslut de 2 hvide ledninger der går til overkogssikring som test
- Hvor sidder de henne? Jeg kan ikke umiddelbart se nogen

er temparatur kommet ned til noget normalt på frem løb
- Fremløb er nede på 45 grader nu

tag stikket ud til cirkulationspumpen
- Se det kunne jeg finde ud af, men det hjalp desværre ikke

Beklager, men på det her område er jeg desværre totalt nybegynder.
Rune
er kommet hjem nr sendt i pb
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af thy » 22 feb 2024 21:07

der sidder kedel føler i samme dyklomme som overkogssikring

er vandet taget ud ved unbrakoboldten
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af runekchristensen » 24 feb 2024 15:49

Jeg havde en teknikker ude i dag. Det var ventilatoren som gav problemerne. Hver gang den blev sat til så røg sikringen. Løsningen blev at installere en ny (brugt) blæser og det løste problemet.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: A-2 fejl og overkogstermostat

Indlæg af thy » 24 feb 2024 18:19

runekchristensen skrev:
24 feb 2024 15:49
Jeg havde en teknikker ude i dag. Det var ventilatoren som gav problemerne. Hver gang den blev sat til så røg sikringen. Løsningen blev at installere en ny (brugt) blæser og det løste problemet.
super i fandt fejlen :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar