Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
thot290
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 okt 2012 09:27
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 220 + 110værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Vordingborg
Kontakt:

Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde

Indlæg af thot290 » 09 dec 2023 11:31

Er kommet lidt i tvivl om l´kalibrering af BAXI 2,5
Skal ilt sonden tages ud når jeg kalibrere?
Får en måling der siger 211 så tror jeg gør det forkert :-)
PS har sonden ude....


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde

Indlæg af thy » 09 dec 2023 13:47

thot290 skrev:
09 dec 2023 11:31
Er kommet lidt i tvivl om l´kalibrering af BAXI 2,5
Skal ilt sonden tages ud når jeg kalibrere?
Får en måling der siger 211 så tror jeg gør det forkert :-)
PS har sonden ude....
ja sonden ud og 211 er ganske fint alt over 160 er ok tallet er ikke ilt% men et tal der siger om sonden er ok
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

thot290
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 okt 2012 09:27
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 220 + 110værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Vordingborg
Kontakt:

Re: Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde

Indlæg af thot290 » 09 dec 2023 16:16

Super tak for hurtigt svar endnu engang :-)