Side 1 af 1

Baxi Multiheat 4.0 indstillinger

: 07 dec 2023 09:18
af Simo6972
Hej Forum (nok mest Thy)
Har en kammerat der har problemer med sit multiheat 4.0.
Vi har svært ved at drosle det så langt ned at det ikke går på pausefyring.
Fyret er nok overdimensionet ift. det opvarmede areal (ca. 300 m2)

Indstillingerne er som følger:
Alarm driftsform: -20 H0,3 L0,1 P0,5 no
Høj: blæs 38 sek 15
Lav: blæs 12 sek 20

Set temp: 80

Min: 10

Nogle forslag til ændringer?

Hilsen Simon

Re: Baxi Multiheat 4.0 indstillinger

: 07 dec 2023 12:31
af thy
Simo6972 skrev: 07 dec 2023 09:18 Hej Forum (nok mest Thy)
Har en kammerat der har problemer med sit multiheat 4.0.
Vi har svært ved at drosle det så langt ned at det ikke går på pausefyring.
Fyret er nok overdimensionet ift. det opvarmede areal (ca. 300 m2)

Indstillingerne er som følger:
Alarm driftsform: -20 H0,3 L0,1 P0,5 no
Høj: blæs 38 sek 15 ændre sek til 20
Lav: blæs 12 sek 20 ændre sek til 25 så må vi se om det kan holde røgtemp på 90/100

Set temp: 80

Min: 10

Nogle forslag til ændringer?

Hilsen Simon
har ændret 2 ting.. kunne godt sænke høj mere,men der skal jo også være noget når der bliver brug for det..

den er ellers sat ret godt ned,med gode tal i forvejen og blæs og piller passer rimeligt sammen
på grund af slid på div.. ting har jeg beholdt blæser tal som de var..den lave mest fordi ellers vil røgtemp blive for lav..