Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi Multiheat 4.0 indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Simo6972
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang

Baxi Multiheat 4.0 indstillinger

Indlæg af Simo6972 » 07 dec 2023 09:18

Hej Forum (nok mest Thy)
Har en kammerat der har problemer med sit multiheat 4.0.
Vi har svært ved at drosle det så langt ned at det ikke går på pausefyring.
Fyret er nok overdimensionet ift. det opvarmede areal (ca. 300 m2)

Indstillingerne er som følger:
Alarm driftsform: -20 H0,3 L0,1 P0,5 no
Høj: blæs 38 sek 15
Lav: blæs 12 sek 20

Set temp: 80

Min: 10

Nogle forslag til ændringer?

Hilsen Simon


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat 4.0 indstillinger

Indlæg af thy » 07 dec 2023 12:31

Simo6972 skrev:
07 dec 2023 09:18
Hej Forum (nok mest Thy)
Har en kammerat der har problemer med sit multiheat 4.0.
Vi har svært ved at drosle det så langt ned at det ikke går på pausefyring.
Fyret er nok overdimensionet ift. det opvarmede areal (ca. 300 m2)

Indstillingerne er som følger:
Alarm driftsform: -20 H0,3 L0,1 P0,5 no
Høj: blæs 38 sek 15 ændre sek til 20
Lav: blæs 12 sek 20 ændre sek til 25 så må vi se om det kan holde røgtemp på 90/100

Set temp: 80

Min: 10

Nogle forslag til ændringer?

Hilsen Simon
har ændret 2 ting.. kunne godt sænke høj mere,men der skal jo også være noget når der bliver brug for det..

den er ellers sat ret godt ned,med gode tal i forvejen og blæs og piller passer rimeligt sammen
på grund af slid på div.. ting har jeg beholdt blæser tal som de var..den lave mest fordi ellers vil røgtemp blive for lav..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar