Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

: 14 nov 2023 10:24
af Gravoren
Det giver totalt mening nu Sophus, Tak!
Jeg skulle lige kringle min lille gravør hjerne lidt 😂

Edit:
Jeg går ud fra at det er en RA-N15 (det er halv tomme) radiator ventil) spørger lige bliktuden ad for en sikkerheds skyld)

De kan ifølge dokumentationen levere op til 730l/t så det er lige til øllet!


Det er en RAV/8 den burde kunne levere 1200-1500l/t (er ikke helt sikker på modellen)

Og alpha2 25-40 burde kunne levere op 1.900l/t ved max konstant indstilling, hvis jeg læser dokumentationen korrekt! (Jeg er ret sikker på at jeg så at den leverede det når jeg startede fyret op fra koldt sidst)

Returen er stabilt på 35° konstant nu og jeg har indstillet fremløbet til 75° (den stiger og falder jo så fra 70-75° når den veksler mellem høj og lav ydelse, den falder ca 5° og varmer så op mod set point igen) så det hjælper vel også lidt 😊

Nu er jeg lidt mere rolig om det overhovedet kan lade sig gøre, så skal jeg bare have ham tilbage og flytte samt vende ventilen.

Jesus Christ, jeg kan godt se man skal være ingeniør for at dimensionere sådan noget lort her 😂

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

: 14 nov 2023 14:15
af Hjemme teori
Jeg er ikke ingeniør

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

: 14 nov 2023 14:18
af Gravoren
Det var ikke bogstavligt ment 😉

Men du kan helt sikkert din teori og det er jeg super taknemmelig for! 🤗

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

: 15 nov 2023 16:23
af Gravoren
Nu er jeg der igen 😊

Er det nogen forskel om pumpe sider på fremløb eller retur?

Som det er nu sidder den på returen.

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

: 16 nov 2023 02:52
af Hjemme teori
Normalt ville jeg sætte den på returen for at undgå for meget varmetab fra pumpen og for at spare elektronikken i pumpen for så meget varme så muligt.
Dog hedder det med åben ekspansion at den skal sidde efter ekspansionsbeholderen for ikke at kunne suge luft og så skal din over på fremløbet.

Så er der noget i din installation der kræver åben ekspansion? ellers ville jeg overveje at ændre den til lukket. kræver en ny beholder og overtryksventil på alle kedler, men ekspansionen skulle du bygge om alligevel.