Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe
: 11 nov 2023 15:17
Kære Baxi brødre!
Jeg har et problem med lav retur temperatur efter at have skiftet min gamle pumpe til en ny!
Pumpen har løftehøjde som den tidligere (4m) som nemt drev huset, den nye pumpe leverer også fin varme med høj retur temperatur når alle radiatorer kalder på vand.
Det øjeblik der ikke er det store behov i radiatorerne "modulerer" pumpen ned og siger at den kun flytter 0,1m3 i timen (når der er stort behov for vand leverer den 1-2m3/t uden problemer) det bevirker at returvandet til tider bliver kølet helt ned til 30°
først har jeg fået pumpen installeret af en VVS ven da jeg satte ny varmtvands beholder op i stedet for oliefyr (det lavede udelukkende varmt vand i sommersæsonen)
Returen var jo for lav så jeg fik en anden VVS'er til at installere en shuntventil med føler. (RAVI føler ligger oven på retur rør under rørskål påsat med strips)
Læg mærke til at ventilen lukker vand fra retur op i fremløb, hans tanke var at så ville vandet i hele kredsen opvarmes til 50-60° det giver bare ingen mening for mig! Hvis fremløbet er 80° og man lukker 30° retur ind i fremløbet så kan returen vel ikke blive varmere.
Anlægget er med åben ekspansion med ca 8m fra kedel til ekspansion, han siger nu at hvis vi laver lukket ekspansion så vil det blive pisse godt da det større tryk gør at man kan flytte vandet hurtigere.
Giver det overhovedet mening?
Problemet er at så længe pumpen modulere ned til tæt på fuldt stop så er der intet flow tilbage mod kedlen og returvandet afkøles til 30-40°, vil det blive bedre med en lukket ekspansion eller vil det være det samme?
Min tanke var at vende ventilen så den lukker varmt fremløb ned i kold retur for at få returen op i temperatur.
Til gengæld så varmer man kun den lille næsten lukkede kreds, vil det så ikke lave meget mere pausefyring?
Jeg kunne egentligt bedre lide det som det var før, hvor pumpen kørte for fuld smæk konstant og returen altid var omkring 60° men de nye pumper kører ikke bare konstant flow selv om de bliver indstillet til det.
Kan jeg overhovedet redde det her uden at skulle ud at investere igen?
Håber at der nogen der har de vises sten!
Jeg har et problem med lav retur temperatur efter at have skiftet min gamle pumpe til en ny!
Pumpen har løftehøjde som den tidligere (4m) som nemt drev huset, den nye pumpe leverer også fin varme med høj retur temperatur når alle radiatorer kalder på vand.
Det øjeblik der ikke er det store behov i radiatorerne "modulerer" pumpen ned og siger at den kun flytter 0,1m3 i timen (når der er stort behov for vand leverer den 1-2m3/t uden problemer) det bevirker at returvandet til tider bliver kølet helt ned til 30°
først har jeg fået pumpen installeret af en VVS ven da jeg satte ny varmtvands beholder op i stedet for oliefyr (det lavede udelukkende varmt vand i sommersæsonen)
Returen var jo for lav så jeg fik en anden VVS'er til at installere en shuntventil med føler. (RAVI føler ligger oven på retur rør under rørskål påsat med strips)
Læg mærke til at ventilen lukker vand fra retur op i fremløb, hans tanke var at så ville vandet i hele kredsen opvarmes til 50-60° det giver bare ingen mening for mig! Hvis fremløbet er 80° og man lukker 30° retur ind i fremløbet så kan returen vel ikke blive varmere.
Anlægget er med åben ekspansion med ca 8m fra kedel til ekspansion, han siger nu at hvis vi laver lukket ekspansion så vil det blive pisse godt da det større tryk gør at man kan flytte vandet hurtigere.
Giver det overhovedet mening?
Problemet er at så længe pumpen modulere ned til tæt på fuldt stop så er der intet flow tilbage mod kedlen og returvandet afkøles til 30-40°, vil det blive bedre med en lukket ekspansion eller vil det være det samme?
Min tanke var at vende ventilen så den lukker varmt fremløb ned i kold retur for at få returen op i temperatur.
Til gengæld så varmer man kun den lille næsten lukkede kreds, vil det så ikke lave meget mere pausefyring?
Jeg kunne egentligt bedre lide det som det var før, hvor pumpen kørte for fuld smæk konstant og returen altid var omkring 60° men de nye pumper kører ikke bare konstant flow selv om de bliver indstillet til det.
Kan jeg overhovedet redde det her uden at skulle ud at investere igen?
Håber at der nogen der har de vises sten!