Det der hovedsagligt er lavet om er at pumpen er blevet skiftet, som jeg har forstået det de gamle cirkulationspumper pumper konstant bare derudaf og hovedårsagen til at de nye er så energieffektive er at selv ved "konstant" funktion så modulerer de ned når der ikke bliver kaldt på vand. Hvilket selvfølgelig giver store besparelser men med meget lavere retur temperatur til følge.Hjemme teori skrev: ↑11 nov 2023 21:24 du snakker om oliekedler mm. men skriver at problemet er at pumpen er skiftet.
Jeg tror der er lavet noget om, du ikke har forstået og du har først opdaget problemet nu. Hvis din tegning er korrekt er pumpen ikke problemet, men derimod noget andet der er lavet om eller er gået i stykker. Og den nye RAVK har ikke noget med det at gøre og er spildte penge. Men den kan bruges hvis du flytter pumpen om bag RAVK'en og vender flowretningen samt sætter føler over på returen sammen med pumpen, vil den virke fint som kedelshunt.
Så det burde virke hvis jeg gør som du siger, altså bare rykker RAVI'en om på den anden side af pumpen og vender den.
Sådan her?