Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

Indlæg af Gravoren » 14 nov 2023 10:24

Det giver totalt mening nu Sophus, Tak!
Jeg skulle lige kringle min lille gravør hjerne lidt 😂

Edit:
Jeg går ud fra at det er en RA-N15 (det er halv tomme) radiator ventil) spørger lige bliktuden ad for en sikkerheds skyld)

De kan ifølge dokumentationen levere op til 730l/t så det er lige til øllet!


Det er en RAV/8 den burde kunne levere 1200-1500l/t (er ikke helt sikker på modellen)

Og alpha2 25-40 burde kunne levere op 1.900l/t ved max konstant indstilling, hvis jeg læser dokumentationen korrekt! (Jeg er ret sikker på at jeg så at den leverede det når jeg startede fyret op fra koldt sidst)

Returen er stabilt på 35° konstant nu og jeg har indstillet fremløbet til 75° (den stiger og falder jo så fra 70-75° når den veksler mellem høj og lav ydelse, den falder ca 5° og varmer så op mod set point igen) så det hjælper vel også lidt 😊

Nu er jeg lidt mere rolig om det overhovedet kan lade sig gøre, så skal jeg bare have ham tilbage og flytte samt vende ventilen.

Jesus Christ, jeg kan godt se man skal være ingeniør for at dimensionere sådan noget lort her 😂


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

Indlæg af Hjemme teori » 14 nov 2023 14:15

Jeg er ikke ingeniør
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Gravoren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 05 okt 2016 13:31
Mit fyr: Baxi 2.5 1999 25kw
Areal: 350+overetage+250m2
Brændsel: Morfinpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

Indlæg af Gravoren » 14 nov 2023 14:18

Det var ikke bogstavligt ment 😉

Men du kan helt sikkert din teori og det er jeg super taknemmelig for! 🤗

Brugeravatar
Gravoren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 05 okt 2016 13:31
Mit fyr: Baxi 2.5 1999 25kw
Areal: 350+overetage+250m2
Brændsel: Morfinpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

Indlæg af Gravoren » 15 nov 2023 16:23

Nu er jeg der igen 😊

Er det nogen forskel om pumpe sider på fremløb eller retur?

Som det er nu sidder den på returen.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe

Indlæg af Hjemme teori » 16 nov 2023 02:52

Normalt ville jeg sætte den på returen for at undgå for meget varmetab fra pumpen og for at spare elektronikken i pumpen for så meget varme så muligt.
Dog hedder det med åben ekspansion at den skal sidde efter ekspansionsbeholderen for ikke at kunne suge luft og så skal din over på fremløbet.

Så er der noget i din installation der kræver åben ekspansion? ellers ville jeg overveje at ændre den til lukket. kræver en ny beholder og overtryksventil på alle kedler, men ekspansionen skulle du bygge om alligevel.
Mvh. Sophus