Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med cirkulationspumpe?

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af runekchristensen » 01 nov 2023 10:23

Min nuværende cirkulationspumpe blev installeret sammen med mit træpillefyr tilbage i 2011. Efter jeg har udvidet med gulvvarme i to badeværelser har jeg bemærket en væsentlig stigning i elforbruget. Kan det tænkes at min nuværende cirkulationspumpe er underdimentioneret og/eller for gammel og derfor bruger uforholdsmæssigt meget strøm?

Jeg har for en orden skyld vedhæftet et billede af min cirkulationspumpe.

På forhånd tak,
Rune
Vedhæftede filer
IMG_5478.jpg


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af John Skov Jensen » 01 nov 2023 13:25

Ja, det er en strømsulten pumpe du har der
Der findes kraftigere, næsten nye pumper på DBA til gode priser

I Hillerød
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-gr ... 098238238/

Og lidt længere væk
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-da ... 106510506/

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af Bigfoot » 01 nov 2023 14:55

Jeg har en helt ny grundfos Alpha 2 25-60-180 jeg gerne vil sælge.
Den kan du få til 1000kr inkl forsendelse
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af runekchristensen » 01 nov 2023 15:20

Tak for tilbudet Bigfoot.

Nu har jeg lige præcis 0% styr på cirkulationspumper så lige to spørgsmål:

1. Hvordan finder jeg ud af om den (grundfos Alpha 2 25-60-180) er rigtig til mit formål?
2. Vil en VVS'er generelt installere noget som de ikke selv har købt?

Tak,
Rune

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af Bigfoot » 01 nov 2023 15:27

En 25-60 passer perfekt ind i stedet for den du har der.
En vvs gør vel hvad han får besked på.

Den har noget større kapacitet og løftehøjde end den du har.
Og så kommer besparelser i strøm jo så oveni
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af svanggaard » 01 nov 2023 16:31

Du skriver 2 nye gulvvarmekredse er tilkoblet. Sidder de med hver deres blandesløjfe/pumpe vil det jo også trække op i det samlede forbrug.

Den gamle pumpe bør jo ikke bruge væsentligt mere strøm, med mindre du har skiftet pumpetrin (op).

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af runekchristensen » 01 nov 2023 16:57

Du skriver 2 nye gulvvarmekredse er tilkoblet. Sidder de med hver deres blandesløjfe/pumpe vil det jo også trække op i det samlede forbrug.
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg er ret sikker på at jeg kun har 'en pumpe som sidder direkte på fyret siden jeg fik det installeret i 2011.
Den gamle pumpe bør jo ikke bruge væsentligt mere strøm, med mindre du har skiftet pumpetrin (op).
Pas. Den sidder på niveau 3 (ud af 3 niveauer).

Brugeravatar
Smoelfen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 147
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 61 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af Smoelfen » 01 nov 2023 17:03

Når en cirkulationspumpe får større mulighed for at "flytte noget vand" pga. modstanden i systemet falder, stiger strømforbruget også. Prøv at lukke for en hane på en af siderne på pumpen og hastigheden stiger. Det er nødagtig det samme I oplever med støvsugeren. Holder i den for munden stiger hastigheden på motoren grundet den ikke kan flytte noget luft og dermed ikke behøver effekt for at flytte ingenting, dermed stiger hastigheden.
Det øgede strømforbrug passer derfor meget godt.

Med hensyn til Grundfos Alpha 2 pumperne flytter de kun lidt mere ved den samme tilførte effekt ( se efter i databladene 10 - 20 % ). Der er derfor normalt ikke noget sparet hvis en Alpha 2 pumpe skal flytte den samme store mængde som den hidtidige pumpe skulle. Derfor find først ud af om du kan tillade et mindre flow, da vil der kunne sparres noget på en Grundfos Alpha 2 pumpe. Gevinsten ved Alpha pumperne ligger i at "kunne undvære" et højt flow.

Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af svanggaard » 01 nov 2023 17:24

Klart at der bruges mere strøm når der skal opretholdes et højere flow, men jeg hæftede mig ved "væsentlig stigning i elforbruget".

Eksemplet med støvsugeren fik jeg af en elektriker for mange år siden - og det giver go' mening. Har netop eftervist med min værkstedsstøvsuger; 1205W normal og 1170W når sugeslangen blokeres.

Ingen tvivl om at den gamle UPS pumpe bruger marginalt mere strøm når der er flere varmeaftagere - men ligefrem væsentligt mere? Men hvis der er sat 2 nye blandesløjfer op med hver deres pumpe vil det kunne ses på elregningen. Uanset, vil det nok ikke skade at skifte en 12 år gammel UPS-pumpe.

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problemer med cirkulationspumpe?

Indlæg af runekchristensen » 01 nov 2023 17:25

Hold op jeg bliver klog i dag. Mange tak.

Mht.:
Derfor find først ud af om du kan tillade et mindre flow, da vil der kunne sparres noget på en Grundfos Alpha 2 pumpe.
Gør jeg det ved først at skrue ned til niveau 1 på pumpen og se/mærke om der stadigvæk kommer nok varmt vand til radiatorer/gulvvarme eller?

Tak,
Rune


Besvar