Side 2 af 3

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 30 okt 2023 11:23
af runekchristensen
Mange tak for det Jan. Nu tror jeg at jeg fandt ud af det.

Tricket med installatørmenuen kendte jeg ikke. Der aflæste jeg blæserhastigheden til B30.

100%
blæs: 25
sek: 20

30/100%
blæs:8
sek: 20

Rune

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 30 okt 2023 19:42
af thy
runekchristensen skrev: 30 okt 2023 11:23 Mange tak for det Jan. Nu tror jeg at jeg fandt ud af det.

Tricket med installatørmenuen kendte jeg ikke. Der aflæste jeg blæserhastigheden til B30. ja det er max blæs og bestemmer hvor langt op feks iltstyring kan blæse og du kan så heller ikke manuelt gå længere op MEN uden iltstyring stilles blæser de 2 steder neden under

100%
blæs: 25
sek: 20*** 15

30/100%
blæs:8**10
sek: 20

Rune
-20
H1.4****13
L1.9 er du sikker på der står 1,9? du skal ned på 0,5
P05
No

set 75-80

Min 10

husk de 2 tal jeg ændrede øverst også

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 09:19
af runekchristensen
Hej Thy,

Lige et par små-opfølgende spørgsmål/svar:

L1.9 er du sikker på der står 1,9? du skal ned på 0,5
-->> Yep, helt sikker.

Mht:
set 75-80
Min 10
Hvad er det som skal rettes her?

MAnge tak for hjælpen,
Rune

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 11:24
af jancar
Mht Set 75-80.
Hold den knap inde der hedder Set, og så ændre du set temperaturen med piletasterne.

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 13:49
af runekchristensen
Så set 75-80 er indstillingen af fremløbstemperaturen?

Tak,
Rune

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 14:10
af thy
runekchristensen skrev: 31 okt 2023 13:49 Så set 75-80 er indstillingen af fremløbstemperaturen?

Tak,
Rune
Ja kører bedst ved 80 men kan køre med 75

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 15:18
af runekchristensen
Igen, mange tak for hjælpen.

Den sidste jeg mangler at forstå er så den her:

Min 10

Hvad referere den til?

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 31 okt 2023 15:21
af runekchristensen
Sorry, det er naturligvis til lavt niveau hvor den skal stå til 10 som den gør nu. Doh.

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 03 nov 2023 07:58
af runekchristensen
Nu har det kørt upåklageligt 3 dage. Mange tak for hjælpen.

Rune

Re: Baxi 1.5 indstillinger

: 03 nov 2023 13:19
af jancar
Men overvej at få iltstyring på,- det kan godt betale sig
Mvh Jan