F-1 fejl på Baxi 1,5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
LarsB
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 16
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange

F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af LarsB »

Efter tilbygning varmer vi nu 130 kvm. + åben førstesal på 100 kvm. og 100 kvm. i egen længe op. Altså 230 kvm. med gulvvarme.
Jeg bliver driller af F-1 fejl, med for høj røgtemp. Alt er rent og indstillingerne er:

Alarm+Menu
H 15
L 40
B 30
R 0,0

Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
AU

Jeg har ikke ændret indstillinger efter de 100 kvm. i egen længe er koblet på, så den skal jo knokle lidt ekstra. Den har iltstyring og trækstabilisator og driftsform lyser ikke.

Hvad skal der til for at fjerne F-1?

Tak for in-put :-)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af thy »

LarsB skrev: 09 dec 2022 16:15 Efter tilbygning varmer vi nu 130 kvm. + åben førstesal på 100 kvm. og 100 kvm. i egen længe op. Altså 230 kvm. med gulvvarme.
Jeg bliver driller af F-1 fejl, med for høj røgtemp. Alt er rent og indstillingerne er:

Alarm+Menu
H 15
L 40
B 30
R 0,0

Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5 den her op på 0,8 så bliver den mere på lav og røgtemp bør ligge lidt laver
P 05
7,0 H
7,0 L
AU

Jeg har ikke ændret indstillinger efter de 100 kvm. i egen længe er koblet på, så den skal jo knokle lidt ekstra. Den har iltstyring og trækstabilisator og driftsform lyser ikke.

Hvad skal der til for at fjerne F-1?

Tak for in-put :-)
Du skal have renset turbolatorrørene med boremaskinebørste men det gjorde du måske i forvejen,det er her det giver mest at rense i bund turbolatorene skal ikke renses da de bedst bremser røg når de er beskidte

du kan have en røgføler der er træt men ikke sikkert
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
LarsB
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 16
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af LarsB »

Tak, Thy. Du er altid klar med gode råd.
Det må nok være røgføleren så, fordi rørene er renset med børsten på boremaskinen.
Jeg tænkte, om forøgelsen af arealet gjorde at indstillingerne skulle tilrettes.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af thy »

LarsB skrev: 09 dec 2022 19:51 Tak, Thy. Du er altid klar med gode råd.
Det må nok være røgføleren så, fordi rørene er renset med børsten på boremaskinen.
Jeg tænkte, om forøgelsen af arealet gjorde at indstillingerne skulle tilrettes.
det er en service fejl så den kører bare videre så når du har presset 1,5ern til max så vil røgtemp gå op

men prøv lige om ændring kan holde den væk lidt længere..

driftformsknap lyser selfølgelig ikke
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
LarsB
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 16
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af LarsB »

Tak, jeg går ud og justerer.

LarsB
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 16
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

Indlæg af LarsB »

Thys gode råd har - igen - virket :-)

Ingen F-1 siden justeringen.

Besvar