Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
Vi vil gerne sikre os at fyret kører optimalt og er i fornuftig stand. Er der noget vi bør tjekke omgående, og/eller skal holde øje med løbende?
Fyret er uden iltsonde. Kan iltsonden eftermonteres uden at styringen også skal skiftes? ...og kan det svare sig?
Vi vil gerne sikre os at fyret kører optimalt og er i fornuftig stand. Er der noget vi bør tjekke omgående, og/eller skal holde øje med løbende?
Fyret er uden iltsonde. Kan iltsonden eftermonteres uden at styringen også skal skiftes? ...og kan det svare sig?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
ja det er simpelt med iltstyring..grrrunge skrev: ↑19 nov 2022 20:42Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
Vi vil gerne sikre os at fyret kører optimalt og er i fornuftig stand. Er der noget vi bør tjekke omgående, og/eller skal holde øje med løbende?
Fyret er uden iltsonde. Kan iltsonden eftermonteres uden at styringen også skal skiftes? ...og kan det svare sig?
tja spare kommer an på hvor go man er til at justere..men iltstyring er bedst vil jeg sige
ja af med pladen over lågen og tjek inde bag isolering om den er utæt der
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Hvad med indstillinger? Jeg kan se der er en guide til dem med iltstyring. Er der nogen anbefalinger til os uden?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Det kan vi da se på hvor meget opvarmes der..
Hvis du lister indstillinger retter jeg gerne til.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Vi opvarmer 290m2, hvor vi supplerer pillefyret med en masseovn samt en 6kW brændeovn om aftenen for hyggens skyld.
Pillefyret varmer også vores varmtvandsbeholder på 160L
Fyret har følgende Indstillinger:
- Blæser max: -30
- Snegl køretid høj: H1.7
- Snegl køretid lav: L1.7
- 100%
-- Pause: 33 sek
-- Blæser: 27%
- 30-100%
-- Pause: 60 sek
-- Blæser: 17%
- Pausefyring: 13 min.
Driftform knappen lyser ikke.
Jeg har hævet blæser % forleden, efter at have læst mig til at asken ikke skal være sort.
Før var den 25% på høj og 13% på lav. Asken er nu gråbrun i stedet for.
Pillefyret varmer også vores varmtvandsbeholder på 160L
Fyret har følgende Indstillinger:
- Blæser max: -30
- Snegl køretid høj: H1.7
- Snegl køretid lav: L1.7
- 100%
-- Pause: 33 sek
-- Blæser: 27%
- 30-100%
-- Pause: 60 sek
-- Blæser: 17%
- Pausefyring: 13 min.
Driftform knappen lyser ikke.
Jeg har hævet blæser % forleden, efter at have læst mig til at asken ikke skal være sort.
Før var den 25% på høj og 13% på lav. Asken er nu gråbrun i stedet for.
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
Det ser også ud til at bålet kun er lige under overluften. Det når kun lige akkurat ud til de første lufthuller i underluften. Er det fordi sneglen er slidt?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
når man kører med luft overskud så rykker bålet bag udgrrrunge skrev: ↑23 nov 2022 18:10Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
IMG_20221123_172127.jpg
Det ser også ud til at bålet kun er lige under overluften. Det når kun lige akkurat ud til de første lufthuller i underluften. Er det fordi sneglen er slidt?
IMG_20221123_173039.jpg
har du set jeg har sat optimering ind bag dine tal...husk alle ændringer skal laves samtidigt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Nej. Hvor? Det skal prøves af med det samme! 🥳
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
- Blæser max: -30***-20
- Snegl køretid høj: H1.7***1,4
- Snegl køretid lav: L1.7***0,5
- 100%
-- Pause: 33 sek***15
-- Blæser: 27%***25
- 30-100%
-- Pause: 60 sek***20
-- Blæser: 17%***12
- Pausefyring: 13 min.***10
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Givet likes: 6 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
Fremragende! Det prøver jeg af med det vuns.
Det lader til at du har pænt godt styr på Baxi'erne. Er det noget du har gået til?