Hej,
Vi købte et hus i November sidste år med et baxi 1.5 og har siden hen kæmpet for at få det til at køre stabilt.
Vores VVS'er har været forbi og har skiftet snegl, føler til tilbagebrændingssikring.
Sidste fyringssæson kæmpvede vi meget meget overophedning, samt konstant lidt vand i både magasin og brænder.
Nu er sommeren ovre og vi har startet op igen.
Det gik fint de første 3 dage indtil vi fik en A1 alarm. Rensede fyret, smed alle røgbremserne i og tænte op igen.
Gik ud for tjekke et par timer efter det var startet op igen og nu stod der vand overalt. Ingen alarm. Fremløb på 80 grader.
Vi kører med standardindstillinger og med 80 grader i fremløb for at undgå for lave røgtemperaturer.
Fyrer med 6mm heatlet piller pt.
Vi er meget i vildrede og kunne virkelig godt bruge noget hjælp til fejlfinding og evt. indstilling af fyret.
Måske der er nogle på Fyn der kan hjælpe?
Mvh.
Asger og Anne.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
Hvor på Fynasgerjt skrev: ↑12 okt 2022 21:47Hej,
Vi købte et hus i November sidste år med et baxi 1.5 og har siden hen kæmpet for at få det til at køre stabilt.
Vores VVS'er har været forbi og har skiftet snegl, føler til tilbagebrændingssikring.
Sidste fyringssæson kæmpvede vi meget meget overophedning, samt konstant lidt vand i både magasin og brænder.
Nu er sommeren ovre og vi har startet op igen.
Det gik fint de første 3 dage indtil vi fik en A1 alarm. Rensede fyret, smed alle røgbremserne i og tænte op igen.
Gik ud for tjekke et par timer efter det var startet op igen og nu stod der vand overalt. Ingen alarm. Fremløb på 80 grader.
Vi kører med standardindstillinger og med 80 grader i fremløb for at undgå for lave røgtemperaturer.
Fyrer med 6mm heatlet piller pt.
Vi er meget i vildrede og kunne virkelig godt bruge noget hjælp til fejlfinding og evt. indstilling af fyret.
Måske der er nogle på Fyn der kan hjælpe?
Mvh.
Asger og Anne.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
spændende noget er da helt galt,det ku være spændende at kikke påasgerjt skrev: ↑12 okt 2022 21:47Hej,
Vi købte et hus i November sidste år med et baxi 1.5 og har siden hen kæmpet for at få det til at køre stabilt.
Vores VVS'er har været forbi og har skiftet snegl, føler til tilbagebrændingssikring.
Sidste fyringssæson kæmpvede vi meget meget overophedning, samt konstant lidt vand i både magasin og brænder.
Nu er sommeren ovre og vi har startet op igen.
Det gik fint de første 3 dage indtil vi fik en A1 alarm. Rensede fyret, smed alle røgbremserne i og tænte op igen.
Gik ud for tjekke et par timer efter det var startet op igen og nu stod der vand overalt. Ingen alarm. Fremløb på 80 grader.
Vi kører med standardindstillinger og med 80 grader i fremløb for at undgå for lave røgtemperaturer.
Fyrer med 6mm heatlet piller pt.
Vi er meget i vildrede og kunne virkelig godt bruge noget hjælp til fejlfinding og evt. indstilling af fyret.
Måske der er nogle på Fyn der kan hjælpe?
Mvh.
Asger og Anne.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VII
- Indlæg: 280
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Re: Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
I er kommet til det rette forum. Der er rigtig mange der er blevet hjulpet herinde med alverdens Baxiproblemer, og Thy is the man
Det kunne lyde som om at jeres syrventil (den ventil der skal sørge for at slukke en tilbagebrand i jeres snegl) ikke lukker helt. Imens i har haft slukket fyret i sommer, er der kommet vand i fyrkammeret imens det var slukket?
Når der har været vand i kammeret, har i så også haft skruet umbrakoskruen af, der er nederst til venstre for den store låge foran på fyret, så kammeret bliver tømt helt for vand?
Prøv at tage dækslet af ovenover den store låge til fyret (man skal tage lidt hårdt fat og rykke det af), og så fjern isoleringen. så kommer i ind til kedlen hvor der er tre dæksler. Tjek om de er utætte/rustne. Hvis ja, så skal det løses. Det er et gængs problem på Baxi
Prøv at tjekke jeres indstilling på fyret og skriv dem herind. Hvis i har en manual til fyret, så kan i se hvilke knapper i skal holde inde for at finde indstillingerne.
Driftformknap må ikke lyse.
Mvh Jan
Det kunne lyde som om at jeres syrventil (den ventil der skal sørge for at slukke en tilbagebrand i jeres snegl) ikke lukker helt. Imens i har haft slukket fyret i sommer, er der kommet vand i fyrkammeret imens det var slukket?
Når der har været vand i kammeret, har i så også haft skruet umbrakoskruen af, der er nederst til venstre for den store låge foran på fyret, så kammeret bliver tømt helt for vand?
Prøv at tage dækslet af ovenover den store låge til fyret (man skal tage lidt hårdt fat og rykke det af), og så fjern isoleringen. så kommer i ind til kedlen hvor der er tre dæksler. Tjek om de er utætte/rustne. Hvis ja, så skal det løses. Det er et gængs problem på Baxi
Prøv at tjekke jeres indstilling på fyret og skriv dem herind. Hvis i har en manual til fyret, så kan i se hvilke knapper i skal holde inde for at finde indstillingerne.
Driftformknap må ikke lyse.
Mvh Jan
Re: Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
En lille opdatering.
Thy var så flink at hjælpe mig med indstillingerne over telefonen og nu har fyret kørt snart en uge uden problemer.
Virkelig en kæmpe hjælp!
Thy var så flink at hjælpe mig med indstillingerne over telefonen og nu har fyret kørt snart en uge uden problemer.
Virkelig en kæmpe hjælp!