baxi 1,5 uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
sidse_kramer
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 3
Tilmeldt: 29 sep 2022 23:43

baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af sidse_kramer »

Hej med jer.
Håber i kan hjælpe. Vi er i år blevet nød til at fyre med korn. Hvede.
Det står i brochuren at det kan vores fyr godt.
Vi har dog svært ved at holde det kørende. Det er som om at det bare ikke får ordentligt fat i starten og når det endelig gør bliver det for varmt og går i alarm.

Jeg har indstillet det følgende
Høj ydelse, luft 25% indkøring 16
Lav ydelse, luft 8% indkøring 30

De andre
-20
H1,1
L1,0
P 05
Pause 10min

Er der nogle som har de gyldne tal så det virker🙂

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

sidse_kramer skrev: 30 sep 2022 10:30 Hej med jer.
Håber i kan hjælpe. Vi er i år blevet nød til at fyre med korn. Hvede.
Det står i brochuren at det kan vores fyr godt.
Vi har dog svært ved at holde det kørende. Det er som om at det bare ikke får ordentligt fat i starten og når det endelig gør bliver det for varmt og går i alarm.

Jeg har indstillet det følgende
Høj ydelse, luft 25% indkøring 16
Lav ydelse, luft 8% indkøring 30

De andre
-20
H1,1
L1,0
P 05
Pause 10min

Er der nogle som har de gyldne tal så det virker🙂
På den høje er der for meget luft i forhold til brændsel og modsat på lav

-20
H1,4
L0,5
P05

Sek høj 15
Blæs 25

Sek lav 20
Blæs 10

Prøv det

Det er ret vigtig der er ordenligt gang i bålet inden der trykkes on
Man skal kunne se at der er gang i bålet ved underluften i begge sider ellers vil det drille

Selfølgelig ikke lys i driftformsknap
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
sidse_kramer
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 3
Tilmeldt: 29 sep 2022 23:43

Re: baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af sidse_kramer »

Oki tak jeg prøver at indstille det efter de tal
sidse_kramer
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 3
Tilmeldt: 29 sep 2022 23:43

Re: baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af sidse_kramer »

Det virkede slet ikke. Kedlen bliver alt for varm og når op på 100 g og går i alarm.

Min mand er af den overbevisning at han så skal køre mindre ind for at den ikke kan blive så høj i graderne.

Nogle bud på hvordan vi får den ned i grader?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Tror ikke i har fået ændret tal rigtig inde i Alarmreset+ driftformsknap

Og vigtig at driftformsknap ikke lyser under kørsel
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar