Hej med jer.
Håber i kan hjælpe. Vi er i år blevet nød til at fyre med korn. Hvede.
Det står i brochuren at det kan vores fyr godt.
Vi har dog svært ved at holde det kørende. Det er som om at det bare ikke får ordentligt fat i starten og når det endelig gør bliver det for varmt og går i alarm.
Jeg har indstillet det følgende
Høj ydelse, luft 25% indkøring 16
Lav ydelse, luft 8% indkøring 30
De andre
-20
H1,1
L1,0
P 05
Pause 10min
Er der nogle som har de gyldne tal så det virker
baxi 1,5 uden iltstyring
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi 1,5 uden iltstyring
På den høje er der for meget luft i forhold til brændsel og modsat på lavsidse_kramer skrev: ↑30 sep 2022 10:30 Hej med jer.
Håber i kan hjælpe. Vi er i år blevet nød til at fyre med korn. Hvede.
Det står i brochuren at det kan vores fyr godt.
Vi har dog svært ved at holde det kørende. Det er som om at det bare ikke får ordentligt fat i starten og når det endelig gør bliver det for varmt og går i alarm.
Jeg har indstillet det følgende
Høj ydelse, luft 25% indkøring 16
Lav ydelse, luft 8% indkøring 30
De andre
-20
H1,1
L1,0
P 05
Pause 10min
Er der nogle som har de gyldne tal så det virker
-20
H1,4
L0,5
P05
Sek høj 15
Blæs 25
Sek lav 20
Blæs 10
Prøv det
Det er ret vigtig der er ordenligt gang i bålet inden der trykkes on
Man skal kunne se at der er gang i bålet ved underluften i begge sider ellers vil det drille
Selfølgelig ikke lys i driftformsknap
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 29 sep 2022 23:43
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 29 sep 2022 23:43
Re: baxi 1,5 uden iltstyring
Det virkede slet ikke. Kedlen bliver alt for varm og når op på 100 g og går i alarm.
Min mand er af den overbevisning at han så skal køre mindre ind for at den ikke kan blive så høj i graderne.
Nogle bud på hvordan vi får den ned i grader?
Min mand er af den overbevisning at han så skal køre mindre ind for at den ikke kan blive så høj i graderne.
Nogle bud på hvordan vi får den ned i grader?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi 1,5 uden iltstyring
Tror ikke i har fået ændret tal rigtig inde i Alarmreset+ driftformsknap
Og vigtig at driftformsknap ikke lyser under kørsel
Og vigtig at driftformsknap ikke lyser under kørsel
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være