Indlæg af Micwin »

Hej Stoker Pro
Jeg skriver til jer i håb om at I har mulighed for at hjælpe mig med mit Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring.
Jeg har problemer med at holde fyret i drift og vil gerne høre om I kan give mig indstillingerne til lavest drift for min Baxi 2,5.
Først lidt info om min installation:
Baxi Multiheat 2,5 er fra 2007 og står i en 20” container, hvorfra der er fjernvarme rør ud til mine to huse.
Det ene hus er 186m² og er fra 1896, det andet hus er et træhus på 100m² fra 2007.
I mange år har vi måtte have en meget høj temperatur på vores badeværelser, da fyret ellers gik ud pga. for lidt forbrug. Dette har været ok, men med de træpille priser vi ser nu går den ikke længere.
Jeg har prøvet at grundindstille Baxi’en efter video på Youtube og derefter sat køretiden på sneglen til et minimum og intervallet mellem køretiden på maximum, men det går stadig ud.

Kan I hjælpe mig med den laveste drift indstilling for Baxi Multiheat 2,5?
Kan man eftermontere aut. start på en Baxi Multiheat 2,5, så den selv starter op når forbruget kræver det, efter at den har været gået ud?

Kvh.
Micwin

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy »

Nej
Til det sidste

List hvad den. Er stillet til så sætter jeg lige laveste effekt ind ved dine tal så du ved hvor de skal findes

Hvilke alarmer får du?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Micwin
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 26 sep 2022 09:23

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Micwin »

Hej thy

Tak for dit hurtige svar.
Jeg er pt. på job på sjælland og kommer først tilbage torsdag aften, hvor jeg så også har planer om at starte fyret op.
Jeg mener at den fejlkode jeg får er A1, ingen ild eller lav røgtemp.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy »

Micwin skrev: 26 sep 2022 10:04 Hej thy

Tak for dit hurtige svar.
Jeg er pt. på job på sjælland og kommer først tilbage torsdag aften, hvor jeg så også har planer om at starte fyret op.
Jeg mener at den fejlkode jeg får er A1, ingen ild eller lav røgtemp.
Ok hvis du har fulgt videoer på nettet, så står den til for høj ydelse.

Vi Tar den torsdag, nu hvor jeg har skrevet i denne tråd får jeg mail når der kommer nyt , så kan svarre rimelig hurtig
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Micwin
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 26 sep 2022 09:23

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Micwin »

Hej Thy
Jeg starter det op torsdag aften og ligger så indstillingerne op her i tråden fredag formiddag.
Hilsen
Micwin

Micwin
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 26 sep 2022 09:23

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Micwin »

Hej thy og andre

Her er de indstillinger jeg sluttede sæsonen med og som jeg har planer om at starte op med på torsdag:

Installatør menu:
Pomt: 110
Snegl pausetid: H24
Snegl pausetid: L50
Blæser max: b50

Bruger menu:
Med ilt: -40
Snegl køretid: H0,3
Snegl køretid: H0,1
Blæser tid under pause fyring: P05
Ilt overskud i røggasser: 8,0H
Ilt overskud i røggasser: 7,5L

Jeg kørte med en fremløbstemperatur på 60 grader.

Hilsen MicWin
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy »

Micwin skrev: 27 sep 2022 15:46 Hej thy og andre

Her er de indstillinger jeg sluttede sæsonen med og som jeg har planer om at starte op med på torsdag:

Installatør menu:
Pomt: 110
Snegl pausetid: H24***15
Snegl pausetid: L50
Blæser max: b50

Bruger menu:
Med ilt: -40**-30
Snegl køretid: H0,3***0,2
Snegl køretid: H0,1
Blæser tid under pause fyring: P05
Ilt overskud i røggasser: 8,0H**7,5
Ilt overskud i røggasser: 7,5L

Jeg kørte med en fremløbstemperatur på 60 grader. det er meget lavt på en multiheat de kører bedst 70-80 ellers kan de have problemer med A-1

Hilsen MicWin
min 10

nogle få ændringer.. altid godt lige at give glassnoren i låger en go gang Wd40

kan du holde den i gang med alle turbolatorer i
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Micwin
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 26 sep 2022 09:23

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Micwin »

Hej igen thy
Igen tak for det hurtige svar 😀
Mht. snegl køretid, så mener jeg ikke at den går lavere end H0,3?
Den sidste måned kørte jeg uden 2 turbolatorer.
Hvad mener du med Min 10?
Prøver med WD40, fremløb på 75 grader og dine andre indstillings forslag når jeg starter op på torsdag👍👍
Ps. Hvad køre du med som retur temp. i displayet? Har altid hørt at bare den er over 50 grader, så er det fint🤔🤔
Mvh Micwin
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Minimums drift indstillinger af Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy »

Micwin skrev: 27 sep 2022 22:12 Hej igen thy
Igen tak for det hurtige svar 😀
Mht. snegl køretid, så mener jeg ikke at den går lavere end H0,3? Den skal kunne komme ned på 0,2
Den sidste måned kørte jeg uden 2 turbolatorer. helst i med dem HVIS A-1 kan undgås
Hvad mener du med Min 10?MIN KNAPPEN
Prøver med WD40, fremløb på 75 grader og dine andre indstillings forslag når jeg starter op på torsdag👍👍
Ps. Hvad køre du med som retur temp. i displayet? Har altid hørt at bare den er over 50 grader, så er det fint🤔🤔Det er mindst 60 og ALTID inden for 15 grader af fremløb for at undgå konsendens
Mvh Micwin
skrevet lidt ind over
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2