Indlæg af Agger »

Hej alle.
Jeg har en Baxi 2,5 med iltstyring. Den er 10 år gammel, har alle dage kørt perfekt. Dog har den kun været fodret med træpiller. Jeg overvejer nu at overgå til stokerflis. Skal jeg justere noget på fyret, eller klarer iltstyringen det hele ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af thy »

Agger skrev: 27 aug 2022 14:59 Hej alle.
Jeg har en Baxi 2,5 med iltstyring. Den er 10 år gammel, har alle dage kørt perfekt. Dog har den kun været fodret med træpiller. Jeg overvejer nu at overgå til stokerflis. Skal jeg justere noget på fyret, eller klarer iltstyringen det hele ?
hvis det er rent flis uden piller ,så skal snegletiden op, på høj og alt efter hvad den er sat til også lav
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Agger
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 27 aug 2022 14:45

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af Agger »

Tak for svar. Jeg påtænker at prøve at køre med ren flis. Er det bare at prøve sig frem eller har du forslag til snegletid ?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af thy »

Agger skrev: 27 aug 2022 20:43 Tak for svar. Jeg påtænker at prøve at køre med ren flis. Er det bare at prøve sig frem eller har du forslag til snegletid ?
ja måske :wink:

alarmreset og samtidigt menuknap til et tal kommer feks 110...hvilket tal har du der og ved at bladre med menu knap?

går ud fra
110
høj 15
lav 40
blæs 50
r0,0

--------------------------------------------------

alarmreset +driftformsknap den med * prik på i 3sek til 3 ---
-30
H1,8
L0,8
P05
7,0H
7,0L

--------------------------------------------------------

MIN 10
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Agger
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 27 aug 2022 14:45

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af Agger »

Takker. Jeg prøver at makke med det. Har du nogle forslag til forbedring af omrører på en 2,5er ? Tænker ikke at de to skiver der sidder der nu gør meget gavn. Kan se at der er huller i skiverne, måske man kunne montere noget i dem ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af thy »

Agger skrev: 28 aug 2022 11:42 Takker. Jeg prøver at makke med det. Har du nogle forslag til forbedring af omrører på en 2,5er ? Tænker ikke at de to skiver der sidder der nu gør meget gavn. Kan se at der er huller i skiverne, måske man kunne montere noget i dem ?
Har set nogle der har ca 20 cm stålvejre monteret der eller måske noget kæde
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Agger
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 27 aug 2022 14:45

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af Agger »

Tak for svar.
clapet64
Stoker I
Stoker I
4
Indlæg: 6
Tilmeldt: 06 feb 2020 15:05
Har takket: 1 gang

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af clapet64 »

Hejsa,

Vi har et Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring og 600 L Magasin og overvejer at begynde at fyre med stoker flis. Kræves der en omrører og er der nogen der ved om den er "ligetil" at installere.

Tak for et godt forum :)
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af thy »

clapet64 skrev: 05 sep 2022 13:38 Hejsa,

Vi har et Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring og 600 L Magasin og overvejer at begynde at fyre med stoker flis. Kræves der en omrører og er der nogen der ved om den er "ligetil" at installere.

Tak for et godt forum :)
ja det gør det

hvornår er fyret fra der er 2 modeller omrører

den gamle model er tandhjuls omrørern den kræver en snegl med kraftige sneglevindinger (tanken med flad bund)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
clapet64
Stoker I
Stoker I
4
Indlæg: 6
Tilmeldt: 06 feb 2020 15:05
Har takket: 1 gang

Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis

Indlæg af clapet64 »

thy skrev: 05 sep 2022 14:02 ja det gør det

hvornår er fyret fra der er 2 modeller omrører

den gamle model er tandhjuls omrørern den kræver en snegl med kraftige sneglevindinger (tanken med flad bund)
Tak for input - jeg checker det når jeg komme hjem og vender tilbage