Side 1 af 2

Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 17:15
af Loekke
Hej.

Er ved at købe nyt hus, hvor der er en baxi 2,5 der leverer varme og varmt vand.
Den nuværende ejer siger han fylder efter med vand 2-4 gange om året, er det normalt?
Fyret er fra 2000 og har udelukket fyret med træpiller
ville lige høre jeres mening, da det vil være træls at skulle investere i nyt fyr 1 år efter man har købt huset.

Mvh. Loekke

Re: Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 18:51
af Stokerservice
Det er næppe fyret der er utæt, dog kan der være en svejsning i brænderhovedet, men den kan svejses igen, tror det er i jorden et sted der er problemer, men få købet til at få det undersøgt, det betaler hans forsikring hvis han har skjulte rør skade forsikring

Re: Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 20:25
af Stokerservice
det var selvfølig sælgers forsikring jeg mente hehe

Re: Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 23:16
af levi
Det er absolut ikke unormalt at fylde vand på 2-4 gange om året - jeg tror ikke der er nogen utætheder.

Re: Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 23:19
af Fyrteknik
Jeg har ikke fyldt vand på mit anlæg de sidste 5 år, men det er måske unormalt ?

Jeg mener ikke at man skal fylde vand på mere end højst en gang om året

Re: Baxi 2,5 levetid

: 30 maj 2008 23:23
af levi
Det er forskelligt - nogle anlæg skal efterfyldes, andre ikke - det er absolut ikke ensbetydende med at der er utætheder.

Re: Baxi 2,5 levetid

: 31 maj 2008 09:00
af Walder
Det må de være et spørgsmål om der er åben eller lukket ekspansion.
Åben, så skal der efterflydes og lukket så skal der ikke.
Åben, da kan vandet fordampe, og lukket da bliver vandet i systemet.
Jeg havde oliefyr med åben ekspansion da jeg flyttede til - der havde nemlig tidligere også været et halmfyr.
Jeg skulle derfor have efterfyldt med jævne mellemrum.
Da jeg fik min baxi ændrede vi systemet til lukket ekspansion.
Efter et halvt år, begyndte jeg igen at skulle hælde vand på.
Jeg kontakted forsikringen, som valgte at lave en lækage test.
Gulv varmen i badeværelset viste sig at være utæt.
Vi havde ikke andre indikationer end dette.
Gulvvarmen blev lavet, og efterfølgende skulle der efterfyldes en anelse ind imellem, og mængden der skulle hældes på blev mindre.
(Fik at vide at det er meget normalt efter et større indgreb, da det kan tage lidt tid førend alle luftlommer er væk).
Nu er det mere end et år siden at jeg har hældt på, og den holder stadig trykket.

Held og lykke

Walder :P

Re: Baxi 2,5 levetid

: 31 maj 2008 09:23
af Loekke
Hej.

Anlægget er med lukket ekspansion.

Mvh. Loekke

Re: Baxi 2,5 levetid

: 31 maj 2008 09:45
af Lau
Loekke skrev:Hej.

Anlægget er med lukket ekspansion.

Mvh. Loekke
Så kan du så konkludere at der må være en utæthed, et sted i systemet.

Det er noget du skal bede sælger undersøge, ifm salget.
Du skal så se kvittering på udført arbejde og hvilket arbejde der er udført - konsulter en fagmand, om det ser rigtigt ud.

Re: Baxi 2,5 levetid

: 31 maj 2008 14:33
af levi
Når du fylder på så "forholdsvis" sjældent, så hælder jeg mere til at trykekspansionen er ved at være mør.

Det er naturligvis også meget relevant hvor meget der fyldes på - er trykket "normalt" hurtigt, så vil jeg mene anlægget er tæt, og at trykket forsvinder pga. luft eller som før omtalt en mør ekspansion.