Ingen glanssod hos mig med disse værdier:
H: 1 sek, 26, 26
L: 0,7 sek, 7, 34
p: 3min.
Alle turbolatore er i, røggastemp. er dog lidt lav: 95 - 115gr.C.
Undgå at fyre for meget for fuglene, prøv hellere at slukke fyret i omkring et par døgn, udfør så en opstart til fuld drifttemp. sluk igen og forfra.
Cirk.pumpesluk øger tendensen til glanssod.

Hilsen

Claus Birth :great:
Tak Claus
Der er så noget der modstrider mine sunde fornuft.
Vi kører med samme snegle tid på lav men du indfører noget oftere, dermed osse den højere blæs. Er det ikke lig med at den "hurtigere" kommer op i temp., med den deraf følgende pausefyring ? Jeg syntes vi så tit har snakket om at en langsommere stigning i temp er bedre.
Det samme med en bil = den kører mere økonomisk hvis du ikke træder speederen i bund for at opnå en ønsket hastig.
Men det er jo heller ikke økonomien vi snakker om her.
Jeg går ud og stiller den med det samme.. :great:

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.


Brugeravatar
Walder
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Walder » 12 maj 2008 21:41

Hej Jobak.

Prøv Claus's indstillinger - jeg kører med iltstyring.
Jeg slukker pumpen på fyret ca. 30 min. efter at jeg har slukket selve fyret - det er fordi jeg slukker det inden det selv slår fra, og derved henter jeg de sidste grader ud af fyret, mens det brænder ud, men til gengæld "varmer" jeg så ikke fyret op
fra varmt vands beholderen medens fyret ikke kører.
Der en risiko for at gulvvarmen ikke vil fungerer, når du har slukket pumpen, men det kommer an på hvordan hele systemet er skruet sammen.

Om fyret kan holde til det ved jeg ikke. Hvad siger Thy?

At holde pause i et par dage, kan du nok ikke, pga. du "kun" har plads til 110 liter i din beholder.
Jeg er nødt til at fyre min 300 liters beholder én gang dagligt.
Jeg har sat min høj stilling lavt, således at min røggas temperatur svinger imellem 90-110 grader (mest i den lave ende.)
Ideen med at have fyret slukket om dagen ville jeg selv prøve.
Check din temperatur i varmt vands beholderen og på den måde finde ud af hvornår du starter fyret op.
Hvis du er heldig, kommer det til at passe med at du kan tænde når du går i seng, og slukke når du står op.
Jo højere temperatur i varmt vands beholderen, des længere kan den holde.
Selv slukker jeg omkring 65 grader og tænder omkring 40 grader.

Held og lykke :-)))

Walder
Ps: Husk på at jeg ikke er fagmand på området - kun nørd - så der er risiko for at mine tips ikke holder i længden :-0

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Jobak » 12 maj 2008 21:43

Claus Birth skrev:Hej Jobak!
H: 1 sek, 26, 26
L: 0,7 sek, 7, 34
p: 3min.
Alle turbolatore er i, røggastemp. er dog lidt lav: 95 - 115gr.C.
Undgå at fyre for meget for fuglene, prøv hellere at slukke fyret i omkring et par døgn, udfør så en opstart til fuld drifttemp. sluk igen og forfra.
Cirk.pumpesluk øger tendensen til glanssod.

Hilsen

Claus Birth :great:
Hov jeg kan da slet ikke stille min på de værdier du skriver på lav. Har du iltstyring monteret som du ikke bruger ?
Pause kan kun stilles minimum til 30 (tror jeg det var) og blæs max til 30.. ?? :roll:
Det dur heller ikke at slukke i flere dage p.gr.af gulvvarmen. Jeg prøver dælme at slukke den imorgen tidligt..

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Claus Birth » 12 maj 2008 21:55

Hej Jobak!
Du må undskylde min måde at udtrykke mig på, værdierne er som flg.:
Høj snegletid : 1sek., blæser: 26%, tid mellem snegledrift: 26sek.
Lav snegletid : 0,7sek., blæser : 7%, tid mellem snegledrift: 34sek.
Pausetid : 3min.

Jeg lagde mærke til du havde din blæser ved lav drift på 25% som er vinterværdi + +.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Walder
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Walder » 12 maj 2008 22:06

Pause tid 3 min. :shock:

Det var da ikke lang tid!
Så småfyre du jo hele tiden - og det er måske årsagen til at der ikke er glanssod.

Det var da værd at prøve - i stedet for at skulle tænde og slukke hele tiden.

Walder


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af thy » 12 maj 2008 22:20

Walder skrev:Hej Jobak.

Prøv Claus's indstillinger - jeg kører med iltstyring.
Jeg slukker pumpen på fyret ca. 30 min. efter at jeg har slukket selve fyret - det er fordi jeg slukker det inden det selv slår fra, og derved henter jeg de sidste grader ud af fyret, mens det brænder ud, men til gengæld "varmer" jeg så ikke fyret op
fra varmt vands beholderen medens fyret ikke kører.
Der en risiko for at gulvvarmen ikke vil fungerer, når du har slukket pumpen, men det kommer an på hvordan hele systemet er skruet sammen.

Om fyret kan holde til det ved jeg ikke. Hvad siger Thy?

At holde pause i et par dage, kan du nok ikke, pga. du "kun" har plads til 110 liter i din beholder.
Jeg er nødt til at fyre min 300 liters beholder én gang dagligt.
Jeg har sat min høj stilling lavt, således at min røggas temperatur svinger imellem 90-110 grader (mest i den lave ende.)
Ideen med at have fyret slukket om dagen ville jeg selv prøve.
Check din temperatur i varmt vands beholderen og på den måde finde ud af hvornår du starter fyret op.
Hvis du er heldig, kommer det til at passe med at du kan tænde når du går i seng, og slukke når du står op.
Jo højere temperatur i varmt vands beholderen, des længere kan den holde.
Selv slukker jeg omkring 65 grader og tænder omkring 40 grader.

Held og lykke :-)))

Walder
Ps: Husk på at jeg ikke er fagmand på området - kun nørd - så der er risiko for at mine tips ikke holder i længden :-0
umidelbart sku der ikke være noget farligt ved at slukke og tænde dagligt... sådan kører de fleste brændekedler jo året rundt.... det der er farligt er en forskel på 15grader og der over på frem og returen


ps bruger på denne tid af året -30 i stedet for -40 i minimums blæs det sænker ydelsen lidt mere+ lidt laver ilt%... og iltstyringen justerer jo bare når der er behov :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Ernst Drastrup » 12 maj 2008 22:43

Nu har jeg skrevet lidt om hvordan man laver en god solfanger af øldåser, og jeg har forsøgt hele aftenen med at lægge en tegning af en matrice ind. Men tro om det vil fungere efter de opskkrifter, som flere af Jer har været så venlig at sende mig.
Jeg kommer dertil, hvor jeg finder diagrammet i mine word-dokumenter, og så kommer jeg ikke længere.
Og nu er blodtrykket så høj, at jeg er nødsaget til at gå i seng.
m.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Claus Birth » 12 maj 2008 22:51

Sov godt Ernst.
Hej Walder!
Årsagen til de kun 3min. ved pausefyring er udelukkende at det ikke er ønskeligt at der brændes tæt på sneglen efter endt pause, det er trods alt en lille mængde indfyret piller, der ønskes holdt vedlige efter pausen.

Claus Birth :great:

Til Ernst:
Når du har skrevet en besked: Vis prøve, rul ned og vælg Upload af vedhæftede filer.
Så skulle du kunne klare resten.
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Jobak » 12 maj 2008 22:56

Claus Birth skrev:Hej Jobak!
Du må undskylde min måde at udtrykke mig på, værdierne er som flg.:
Høj snegletid : 1sek., blæser: 26%, tid mellem snegledrift: 26sek.
Lav snegletid : 0,7sek., blæser : 7%, tid mellem snegledrift: 34sek.
Pausetid : 3min.

Jeg lagde mærke til du havde din blæser ved lav drift på 25% som er vinterværdi + +.

Hilsen

Claus Birth :great:
Hej Claus
Såadan er det når der er nogen der skal ha det skåret ud i pap :lol:
Jeg kunne slet ikke forestille mig en så lav blæs, derfor tænkte jeg ikke på det..
Det er godt nok en drastig nedsættelse af ilt, men nu må jeg se på flammen hvis jeg er så heldig at komme ud til den når den kører.

Mine gamle indstillinger:
lav snegletid:0,7 /tid mellem indføring: 40 / blæs: 25

Nye indstillinger:
lav snegletid:0,7 /tid mellem indføring: 34 / blæs: 7

Tid mellem indføring er "kun" nedsat med 6 sek. medens blæs er nedsat med 18.
Jeg skylder en kold, hvis det hjælper. :great:

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd

Indlæg af Claus Birth » 12 maj 2008 23:00

Det vil jeg glæde mig til, forventningens glæde er jo stor.

Claus Birth :great:

Ps: jeg har iltstyring monteret, men kører uden med stort held.
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.