Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Set punkt - virker ikke
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Set punkt - virker ikke
Hej med jer.
For nogle dage siden var mit Baxi fyr 1,5 gået ud. Det viste sig at alle indstillinger var smidt væk ?????. Nu er alle indstillinger tastet ind igen og fyret kører nogenlunde. Set punkt er sat til 74gr. men fyret kører op til 80gr. stilles set punktet til 65, kører fyret op til ca 72gr. fyret kører kun 30-100% - slet ikke som før. Fyret kører rugtig længe før den går op i temp. Hvad er galt ?
For nogle dage siden var mit Baxi fyr 1,5 gået ud. Det viste sig at alle indstillinger var smidt væk ?????. Nu er alle indstillinger tastet ind igen og fyret kører nogenlunde. Set punkt er sat til 74gr. men fyret kører op til 80gr. stilles set punktet til 65, kører fyret op til ca 72gr. fyret kører kun 30-100% - slet ikke som før. Fyret kører rugtig længe før den går op i temp. Hvad er galt ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Set punkt - virker ikke
Standart tal gør det..Larsheise1 skrev: ↑14 jan 2019 15:35Hej med jer.
For nogle dage siden var mit Baxi fyr 1,5 gået ud. Det viste sig at alle indstillinger var smidt væk ?????. Nu er alle indstillinger tastet ind igen og fyret kører nogenlunde. Set punkt er sat til 74gr. men fyret kører op til 80gr. stilles set punktet til 65, kører fyret op til ca 72gr. fyret kører kun 30-100% - slet ikke som før. Fyret kører rugtig længe før den går op i temp. Hvad er galt ?
Går ud fra den startede op på 2,5erns indstillinger,har set det nogle gange men ikke gentagende gange efter hinanden..
Så det er ikke sikkert du ser det igen
Iltstyring eller uden?
Hvor mange m2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Re: Set punkt - virker ikke
Hej Thy.
Ja, det fandt vi ud af - at den startede op som 2,5. Der er ilstyring og vi har en ældre ejendom på 180 m2.
En kammerat som har magen til fyr indstillede fyret som den står ved ham, og som jeg husker værdierne, er det de samme som mit fyr havde.
Fyret har altid kørt upåklageligt (siden 2006, dog har jeg skiftet iltsonden 2 gange), men nu kører det noget trægt. kører kun 30-100% og set punktet er fyret ligeglad med. En anden baxi ven siger at måske paksnoren i låge er utæt, men hvad har det med set punktet at gøre. Kan det være en temp. føler ?
Ja, det fandt vi ud af - at den startede op som 2,5. Der er ilstyring og vi har en ældre ejendom på 180 m2.
En kammerat som har magen til fyr indstillede fyret som den står ved ham, og som jeg husker værdierne, er det de samme som mit fyr havde.
Fyret har altid kørt upåklageligt (siden 2006, dog har jeg skiftet iltsonden 2 gange), men nu kører det noget trægt. kører kun 30-100% og set punktet er fyret ligeglad med. En anden baxi ven siger at måske paksnoren i låge er utæt, men hvad har det med set punktet at gøre. Kan det være en temp. føler ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Set punkt - virker ikke
næ bare en justering så spiller det max igen
30-100% er så mænd også ok at kører på det meste af tiden.
30-100% er så mænd også ok at kører på det meste af tiden.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Set punkt - virker ikke
alarmreset+ menu
hvis den kan
version først
H12
L40
B30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
po5
7,0H
7,0L
husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og afslut med tryk på on/off knap
driftformsknap må ikke lyse når den kører
MIN 10
set ca 75
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Set punkt - virker ikke
Halløj i forum,
Synes det lyder som om driftsform knappen lyser, den knap der liger '1'-er på en terning,
så du har fået den låst på høj ydelse.
Synes det lyder som om driftsform knappen lyser, den knap der liger '1'-er på en terning,
så du har fået den låst på høj ydelse.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Re: Set punkt - virker ikke
Driftsformknappen lyser ikke.
Mine indtillinger siden 2006 - uden problemer:
110
H30
L30
B30
-40
H 1,7
L1,7
PO5
8,0H
7,0L
AU-
Nu prøver jeg det du foreslår.
Mine indtillinger siden 2006 - uden problemer:
110
H30
L30
B30
-40
H 1,7
L1,7
PO5
8,0H
7,0L
AU-
Nu prøver jeg det du foreslår.
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Set punkt - virker ikke
det betyder korteste pause mellem sneglen kører normalt når kedel temp er under set..når den så kommer op mod set vil den så vandre med de 40..det er det område kedlen man modulere i...
så giver go mening at du nævnte den ikke ku finde set da den var sat 30-30 så kører sneglen fast hver 30 sek og tja så er vi jo nede på kun et punkt styring.. så forventer den vil køre fint nu..
tror den måske havde stået 18-56 der inden tap af indstilinger...den nu værne 12-40 kan gøres fordi efekten er sat så det passer til det
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen