Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
-
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Areal: 210
- Brændsel: Træpiller - Ewers
- Fremviser gerne i postnummer: 4420
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Hej Cyberfox
Ja, fyret er renset. Røgkassen er den du renser fra siden, ikke sandt? I så fald er den også renset, + turbolatorerne + røgrør mv.
Efter en rensning ligger røgtens på omkring 100-105 ved 30/100% og stiger til omkring 200 ved 100%. Røgtemperaturen stiger op modrensningen og efter ca. 14-16 dage kan røgtemperaturen godt stige til 240. Jeg fik F1 alarm lige før sidste rensning.
Fyrrummet ligger i længen ved siden af stuehuset, så der er en del transport. Efter de er kommet ind i huset løber de oppe på loftet - de er isoleret men det er mange år siden! Loftet er uisoleret (koldt).
Jeg har kun isolering i loftet i ca. Halvdelen af huset og temperaturen er skruet ned i de andre rum på nær køkken og 1 stue.
Vi er ikke over 20 grader i køkken og stue.
Jeg ved desværre ikke hvordan isoleringen er fra fyrrum til stuehuset. Der er ca. 5-6 meter fra fyret til det kommer ind.
I selve fyrrummet er røverne sporadisk isoleret med rørisolering af den gamle type.
Jeg synes umiddelbart at 45 kg. Ved 4-5 grader udendørs er i overkanten.. men om det er fyret eller reelt varmetab ved jeg ikke!
Ja, fyret er renset. Røgkassen er den du renser fra siden, ikke sandt? I så fald er den også renset, + turbolatorerne + røgrør mv.
Efter en rensning ligger røgtens på omkring 100-105 ved 30/100% og stiger til omkring 200 ved 100%. Røgtemperaturen stiger op modrensningen og efter ca. 14-16 dage kan røgtemperaturen godt stige til 240. Jeg fik F1 alarm lige før sidste rensning.
Fyrrummet ligger i længen ved siden af stuehuset, så der er en del transport. Efter de er kommet ind i huset løber de oppe på loftet - de er isoleret men det er mange år siden! Loftet er uisoleret (koldt).
Jeg har kun isolering i loftet i ca. Halvdelen af huset og temperaturen er skruet ned i de andre rum på nær køkken og 1 stue.
Vi er ikke over 20 grader i køkken og stue.
Jeg ved desværre ikke hvordan isoleringen er fra fyrrum til stuehuset. Der er ca. 5-6 meter fra fyret til det kommer ind.
I selve fyrrummet er røverne sporadisk isoleret med rørisolering af den gamle type.
Jeg synes umiddelbart at 45 kg. Ved 4-5 grader udendørs er i overkanten.. men om det er fyret eller reelt varmetab ved jeg ikke!
Mvh Lars Elmkjær
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Hej,
Jeg tror ikke det er dit fyr.
Hvis du ingen isolering har i store dele af huset så vil det koste at varme det op.
Måske har tidligere ejer ikke haft varme på hele huset.
Du skal nok kigge på isolering af både rum og rør. Hvis du leverer 80 grader ind i huset kan det være en fordel med en blande ventil så du kan sætte fremløb ned til eks, 50-55 grader.
Jeg tror ikke det er dit fyr.
Hvis du ingen isolering har i store dele af huset så vil det koste at varme det op.
Måske har tidligere ejer ikke haft varme på hele huset.
Du skal nok kigge på isolering af både rum og rør. Hvis du leverer 80 grader ind i huset kan det være en fordel med en blande ventil så du kan sætte fremløb ned til eks, 50-55 grader.
MVH
Christian
Christian
-
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Areal: 210
- Brændsel: Træpiller - Ewers
- Fremviser gerne i postnummer: 4420
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Hej Christian
Det tror jeg også du har ret i, mht isolering. Men pt er der primært opvarmet i de rum hvor der er isoleret - op til 300 mm. Mod loftet.
Men, overordnet set er huset af ældre dato, og i kategori F hvad angår varmerapporten.
Hvor vil du sætte sådan en blandeventil, og hvorfor?
Det tror jeg også du har ret i, mht isolering. Men pt er der primært opvarmet i de rum hvor der er isoleret - op til 300 mm. Mod loftet.
Men, overordnet set er huset af ældre dato, og i kategori F hvad angår varmerapporten.
Hvor vil du sætte sådan en blandeventil, og hvorfor?
Mvh Lars Elmkjær
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Hej Lars,
Jeg mener det er forklaret godt et andet sted i forum, kan dog ikke lige finde det.
Men ved at sænke fremløb mod huset(og dermed alle radiatorer fra eks 80 til 60 grader vil du få et langt mindre tab. Det gælder også selvom det er isoleret. Du vil også sænke dit returvand og dermed også tabet der.
Måske der er andre som bedre kan forklare det..
Blandekredsløbet kan kræve en ekstra pumpe hvis du kun har den som sidder på fyret.
Hvis du har varmtvandsbeholder inde i huset så kan du ikke sænke fremløb til under 60 da det så vil gå ud over dit varme brugsvand.
Jeg mener det er forklaret godt et andet sted i forum, kan dog ikke lige finde det.
Men ved at sænke fremløb mod huset(og dermed alle radiatorer fra eks 80 til 60 grader vil du få et langt mindre tab. Det gælder også selvom det er isoleret. Du vil også sænke dit returvand og dermed også tabet der.
Måske der er andre som bedre kan forklare det..
Blandekredsløbet kan kræve en ekstra pumpe hvis du kun har den som sidder på fyret.
Hvis du har varmtvandsbeholder inde i huset så kan du ikke sænke fremløb til under 60 da det så vil gå ud over dit varme brugsvand.
MVH
Christian
Christian
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
hov hov lyder som om der mangler trækstabilisatorLars_E skrev: ↑12 jan 2019 20:05Hej igen
Nu har fyret kørt med de nye indstillinger i 2 døgn, og forbruget er omtrent det samme.
Kan det være fordi skorstenen får falsk træk fra en tidligere indgang i skorstenen? Der er sat en plade på sådan at jeg kan regulerer hvor meget falsk luft skorstenen skal have. Den tidligere indgang er under den nuværende og der suges rimelig meget luft ind og igennem skorstenen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Areal: 210
- Brændsel: Træpiller - Ewers
- Fremviser gerne i postnummer: 4420
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Det har du sikkert ret i. Men egentlig er det vel ikke nødvendigt med det ekstra træk i skorstenen eller hvad?
Jeg kan ikke regne ud hvad det har af betydning...
Mvh Lars Elmkjær
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
den tar det overskydene træk væk og sparer ca 8% piller over et år og op til ca 30% ved blæsevejr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Areal: 210
- Brændsel: Træpiller - Ewers
- Fremviser gerne i postnummer: 4420
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Skal jeg samtidig blænde det hul der er i skorstenen?
Den tidligere ejer har brugt det til at regulerer trækket - vel nærmest som en “manuel trækstabilisator”
Den tidligere ejer har brugt det til at regulerer trækket - vel nærmest som en “manuel trækstabilisator”
Mvh Lars Elmkjær
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Køb hellere en trækstabilisator og sæt i hullet - Så klarer den justeringen af trækket automatisk
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
ja det kan ikke rigtig gøre noget godt,da det ikke justerer trykket(som udgangspunkt har det virket noget) er der billder af hullet
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen