Problem med blæser(styring)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Jan LS
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 56
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Problem med blæser(styring)

Indlæg af Jan LS »

Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...

What to do?

PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af thy »

Hvis det er Iltstyring kommer det jo an på o2 en
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af thy »

Jan LS skrev: 16 nov 2018 21:00 Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...

What to do?

PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...
Det kan forekomme at den taber indstillinger og starter op med dem fra 2,5er så bliver blandingen meget mager og lav blæs
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Jan LS
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 56
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af Jan LS »

-30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL

Er det der står
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af thy »

Jan LS skrev: 16 nov 2018 22:19 -30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL

Er det der står
Ser ok ud

Driftformsknap lyservel ikke?

Så skal du nok tjække for utætheder og feks give glasskærerne wd40

Lyder fremføring korrekt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Jan LS
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 56
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af Jan LS »

Driftform lyser ikke.

Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?

Snegl kører og lyder normal
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af thy »

Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:15 Driftform lyser ikke.

Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?

Snegl kører og lyder normal
mystisk...

er lige kommet hjem :)

lav lige en test til i morgen..lås den med driftformsknap så den kun kører høj...

øe tjæk lige ved tryk på sek hvad der står der hvis der står 40 er den mueligvis gået i selv sving...så skal strømmen fra i 30 sek så sku den kunne regulere igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Jan LS
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 56
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af Jan LS »

Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...

Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af thy »

Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:32 Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...

Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
strøm fra i 30 sek den er låst på laveste ydelse

du har vel mit nr hvis det er.. klar nu hvis det er
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Jan LS
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 56
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Problem med blæser(styring)

Indlæg af Jan LS »

Det hjalp! :D

Nu blæser den igen - tusinde tak :great: :great: :great:

Besvar