Hej
Har et baxi 2,5 hvor vi ikke kan få fremløbs temp over 50 grader. Fyret har kørt fint men pludselig ville den ikke op i temp. Vi fyrer med flis og har kørt på samme leverence de sidste 4 uger uden problemer. Fyret er også blevet renset efter problemerne opstod.
Gode forslag modtages.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi multiheat 2,5 kan ikke få temp op
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 30 okt 2018 19:18
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 2,5 kan ikke få temp op
lyser driftformsknap?Problemfyret skrev: ↑30 okt 2018 19:37Hej
Har et baxi 2,5 hvor vi ikke kan få fremløbs temp over 50 grader. Fyret har kørt fint men pludselig ville den ikke op i temp. Vi fyrer med flis og har kørt på samme leverence de sidste 4 uger uden problemer. Fyret er også blevet renset efter problemerne opstod.
Gode forslag modtages.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 30 okt 2018 19:18
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 2,5 kan ikke få temp op
dit fyr kan tape indstillinger og vende tilbage til fabriks indstillinger for en 2,5er..
list indstillinge så ka vi kikke på om der sku være noget mystisk
iltstyring?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 30 okt 2018 19:18
Re: Baxi multiheat 2,5 kan ikke få temp op
Hi hi det er da vist det der var problemet. Vi har prøvet og sætte den tilbage til vores normale indstillinger og ser lige hvordan det kører natten over.
-40
H0,8
L0,4
P0,6
Vi kører uden iltstyring
-40
H0,8
L0,4
P0,6
Vi kører uden iltstyring
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 2,5 kan ikke få temp op
vi venter og hører nærmereProblemfyret skrev: ↑31 okt 2018 20:23Hi hi det er da vist det der var problemet. Vi har prøvet og sætte den tilbage til vores normale indstillinger og ser lige hvordan det kører natten over.
-40 normalt skal den være-20 uden iltstyring men har du stillet blæs efter det så går det nok
H0,8
L0,4
P0,6
Vi kører uden iltstyring
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen