BAXI multi 1.5 div følere

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
guldhammeren
Stoker I
Stoker I
6
Indlæg: 12
Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 120 +
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: 9240
Har takket: 5 gange

BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af guldhammeren »

Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
Er de alle ens, "PT 1000" samme størrelse , eller er de forskellige ? og hvilke er så til hvad, og hvilke størelser ?
jeg vil også ha en kondensator til blæseren på lager, hvilken en skal jeg købe dertil ?

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af T-mek »

guldhammeren skrev: 29 okt 2018 21:33 Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
Er de alle ens, "PT 1000" samme størrelse , eller er de forskellige ? og hvilke er så til hvad, og hvilke størelser ?
jeg vil også ha en kondensator til blæseren på lager, hvilken en skal jeg købe dertil ?
2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.
1 stk. PT1000, røg temperatur føler, måleområde til 400 grader.
Kondensator til blæser:
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af Bigfoot »

T-mek skrev: 30 okt 2018 07:34 2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.
1 stk. PT1000, røg temperatur føler, måleområde til 400 grader.
Kondensator til blæser:
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
kedelfølerne er da PT500??????
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af Bigfoot »

jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.

Dem kan du da overtage
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af T-mek »

Bigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 kedelfølerne er da PT500??????
Nej.

Alle følere er PT1000
Hvis du er i tvivl kan du slå det op eller måle på en føler.
1000 ohm ved 0 grader.
Ca. 1080 ohm ved stuetemperatur.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
guldhammeren
Stoker I
Stoker I
6
Indlæg: 12
Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 120 +
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: 9240
Har takket: 5 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af guldhammeren »

Bigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 kedelfølerne er da PT500??????
Tak for svar :-) diameter på div følere er den Ø6 mm
Brugeravatar
guldhammeren
Stoker I
Stoker I
6
Indlæg: 12
Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 120 +
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: 9240
Har takket: 5 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af guldhammeren »

Bigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.

Dem kan du da overtage
Hej. Er de nye, og hvad skal de koste
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af Bigfoot »

guldhammeren skrev: 30 okt 2018 11:48 Hej. Er de nye, og hvad skal de koste
de er brugte. Fra nogle kedler jeg har hugget op.
Hvis jeg stadig har dem, må du få dem
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: BAXI multi 1.5 div følere

Indlæg af T-mek »

guldhammeren skrev: 30 okt 2018 11:45 Tak for svar :-) diameter på div følere er den Ø6 mm
Ø6mm
👍
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Besvar