Re: Baxi 2,5 - fejlkode A6

Indlæg af Lundt » 15 nov 2018 15:29

Hej,
En opdatering hefra. Det lykkedes at få A-6 fejlkoden væk - det krævede en ombytning af stokerprint (Tak T-mek ! :great:)

Derefter fik jeg fejlkode A-/ (Sonde fejl) øv øv :|
Målte strømmen fra transformateren - Der kom strøm ind og 9,5v ud. Tjekkede ledning op til sonden. Der kunne jo være et brud, ledning var også OK.

Så jagtede en sonde på nettet og fandt en til en god pris, fik den hjem. Farvekoderne på ledningerne var de samme, så det var forholdvis nemt at sætte dem på det gamle stik. Så kørte jeg kalibreringen og den gik igennem.

Fik gang i fyret og havde det kørende en times tid uden problemer, inden jeg satte det tilbage på manuel :great:
-- Bor pt. ikke i huset da det skal laves i stand og tænker det er bedst at sætte det rigtig igang når jeg har god tid til at overvåge det, samt stille de rette værdier ind.

Tak for hjælpen !