Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af thy » 21 okt 2018 10:51

h.thagaard skrev:
21 okt 2018 10:09
Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning
er det sonden du vil have testet?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

h.thagaard
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af h.thagaard » 21 okt 2018 10:58

jep, det kunne jo være at den nye også er defekt

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af thy » 21 okt 2018 11:01

h.thagaard skrev:
21 okt 2018 10:58
jep, det kunne jo være at den nye også er defekt
frøbjerg fyn
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

h.thagaard
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af h.thagaard » 21 okt 2018 11:11

Hvornår har du tid.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af thy » 21 okt 2018 11:16

I morgen efter kl 1530 og efter middag resten af ugen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af thy » 21 okt 2018 12:27

h.thagaard skrev:
21 okt 2018 11:11
Hvornår har du tid.
Ku nok også 1730-1830 i dag
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

AndersenSydfyn
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Svendborg
Fødselsdag

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af AndersenSydfyn » 04 jan 2019 13:08

Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.

Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af thy » 04 jan 2019 13:29

AndersenSydfyn skrev:
04 jan 2019 13:08
Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.

Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan
det var den ny sonde der var defekt..
og et print der også havde en fejl..

har et ekstra fyr hvor vi kan teste dit nye... plus print hvor det måske ku være fejl måske prom..

har print og sonde osv.. hvis der sku være problemer med det..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

AndersenSydfyn
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Svendborg
Fødselsdag

Re: Baxi 1,5 iltstyring

Indlæg af AndersenSydfyn » 04 jan 2019 14:17

Du er sgu en guttermand. Hvornår kan det passe dig at jeg kommer forbi (jeg har din adresse), jeg kan i dag og i morgen ?
Jeg tager 2 iltsonder og det printkort med som iltsonden er sat fast på, skal jeg have andet med ?
mvh jan


Besvar