Hejsa

Jeg har et Baxi WBG 15-38 C fyr som ca hver anden dag “går i stå”
Den holder ihverfald op med at producere varmt vand.

Der står dette i displayet:
Fejl1
160:blæserhastigh.tæskel
Reset?

Iflg manualen giver det følgende fejlbeskrivelse:
Omdrejningstal ikke nået - evt. Defekt ventilator, omdrejningstal indstillet forkert ingen spænding på transformerudgang (prog. Nr. 5920)

Jeg kan så trykke på reset knappen og slukke/tænde fyret og så kører det i 1-2 dage før den laver samme fejl.

Nogen der har ideer/erfaringer med denne fejl?

Pft


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af Brandsen » 21 okt 2018 17:18

Halløj i forum,

Næ, her ikke forstand på gasfyr. Men fejlkoden siger evt. defekt ventilator,
eller problem med blæser hastigheden. Og at det i øvrigt kræver en 'reset'
for at genindkoble fyret.

Ved ikke hvor gammelt det gasfyr er, men problemer med blæser hastighed
skyldes ofte kondensatoren på motoren over tid er blevet 'træt', så en ide
kunne være, at kontrollere om ventilatoren overhovedet har en kondensator ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

hensto
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15 mar 2021 08:22

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af hensto » 15 mar 2021 08:24

Fandt du en løsning på fejlkode 160 ? jeg har skiftet blæser og måttet justere gassen for at få det til at tænde - men får nu samme kode... kunne forestille mig at det er et justeringsproblem da blæseren jo er ny

cardude
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ~18 ton
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af cardude » 15 mar 2021 21:36

hensto skrev:
15 mar 2021 08:24
Fandt du en løsning på fejlkode 160 ? jeg har skiftet blæser og måttet justere gassen for at få det til at tænde - men får nu samme kode... kunne forestille mig at det er et justeringsproblem da blæseren jo er ny
Er der en kondensator og er den også skiftet.

NY motor med en defekt kondensator kører ikke ordentligt.

hensto
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15 mar 2021 08:22

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af hensto » 17 mar 2021 10:43

Jeg har et reservedels fyr - brænder/ blæser og regulator er skiftet - stadig fejl 160 ca en gang i døgnet - mit sidste gæt er printet der er næsten ikke mere tilbage - men giver det mening ? det kan næsten ikke være printet på blæseren så må være hovedprintet?
Hvor skulle den kondensator sidde hvis den skal være der ?


cardude
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ~18 ton
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af cardude » 17 mar 2021 23:32

hensto skrev:
17 mar 2021 10:43
Jeg har et reservedels fyr - brænder/ blæser og regulator er skiftet - stadig fejl 160 ca en gang i døgnet - mit sidste gæt er printet der er næsten ikke mere tilbage - men giver det mening ? det kan næsten ikke være printet på blæseren så må være hovedprintet?
Hvor skulle den kondensator sidde hvis den skal være der ?
Et sted sammen med ledningerne til motoren/styringen af motoren.
Et reservedels fyr vil have en kondensator som måske også et gammel og kedelig pga alder.

En motor kondensator er normalt minimum på størrelse med et c batteri og gerne på størrelse med 2 D i forlængelse af hinanden.
Det er en nødvendighed for en 1 fase motor at have en kondensator til at forskyde fasen så der skabes en rotation i feltet i motoren både for at starte den og for at beslutte retningen.
De gas fyr jeg har set sad kondensatoren i motoren.

På vaskemaskiner har jeg set avanceret elektronik som laver en 3 faset styring af en motor med 3 felter fra en 1 faset forsyning.
Tvivler på dette i et gammelt gasfyr.

hensto
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15 mar 2021 08:22

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af hensto » 18 mar 2021 14:58

ok - tak... så er der ikke kondensator på...

men fyret er underligt - ved at slukke tænde forebyggende hver 3. time ( måske længere interval, ptøver stadig) giver det ikke længere fejl 160... til gengæld giver det indimellem den almindelige fejl med sikkerhedstid - trods det tænder og brænder fint... jeg tænker bare "mærkeligt"