Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problem med mit baxi fyr.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Gicls
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 4030

Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af Gicls » 21 okt 2018 07:46

Hejsa

Jeg har et Baxi WBG 15-38 C fyr som ca hver anden dag “går i stå”
Den holder ihverfald op med at producere varmt vand.

Der står dette i displayet:
Fejl1
160:blæserhastigh.tæskel
Reset?

Iflg manualen giver det følgende fejlbeskrivelse:
Omdrejningstal ikke nået - evt. Defekt ventilator, omdrejningstal indstillet forkert ingen spænding på transformerudgang (prog. Nr. 5920)

Jeg kan så trykke på reset knappen og slukke/tænde fyret og så kører det i 1-2 dage før den laver samme fejl.

Nogen der har ideer/erfaringer med denne fejl?

Pft


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3384
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 107 gange

Re: Problem med mit baxi fyr.

Indlæg af Brandsen » 21 okt 2018 17:18

Halløj i forum,

Næ, her ikke forstand på gasfyr. Men fejlkoden siger evt. defekt ventilator,
eller problem med blæser hastigheden. Og at det i øvrigt kræver en 'reset'
for at genindkoble fyret.

Ved ikke hvor gammelt det gasfyr er, men problemer med blæser hastighed
skyldes ofte kondensatoren på motoren over tid er blevet 'træt', så en ide
kunne være, at kontrollere om ventilatoren overhovedet har en kondensator ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Besvar