Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Npsa
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 6
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41

Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Npsa »

Hej.

Mit Baxi fyr vil ikke kalibrere sonden. Der kommer A6 fejl hver gang man forsøger.

Først skiftede jeg iltsonden til en ny. Det gav ikke nogen forskel.

Så skiftede jeg prom fra version 1.06 til 1.10 for at være sikker på at have nyeste version. Det gør at fyret godt vil køre i AU tilstand, dog kører det ikke korrekt da iltsonden ikke er kalibreret.

Fyret kører fint i manuel driftsform, men jeg vil hellere køre med iltstyring.

Hvad kan fejlen være?

Mvh Per

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.

Du starter med at have sonden ude af holderen, så den ligger i fri luft,
og røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen ?

Og ikke noget med at åbne låger eller trykke på knapper mens der kalibreres ?

Starter den med at kalibrere, altså viser et tal i displayet der langsomt tæller op ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Npsa
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 6
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Npsa »

Hej og tak for velkomsten.

Ja, både røg temp føler og sonde er i fri luft og temp føler er under 40 grader.

Alle låger er lukkede.

Den skriver cal og efter få sekunder melder den A6. Den begynder ikke at tælle op.

Mvh Per
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af T-mek »

A6 = fejl i kreds til iltstyring.
Når sonde + eprom allerede er udskiftet, så skal det kontrolleres om transformator til iltstyring er OK.
Åbn ind til styrepanelet, på en metalplade er monteret en ekstra blå transformator, sammen med en sikringsholder og en klemrække.
Får transformator 230V ?
Kontroller om sikring er OK ?
Kontroller om der er 10 V AC ud af transformator og at denne er tilsluttet til 2 polet skrueklemrække på powerprintet.

Er alt dette OK, så er det fejl på powerprintet, det kan laves (ombyttes)
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Npsa
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 6
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Npsa »

Tak for hurtige svar.

Spænding på transformator til iltstyring er målt til henholdsvis 226V i tilgang og 9,64V ved afgang, dette er også målt ved skrueklemrække på powerprintet, så det burde vel være ok.

Sonden bliver også godt varm når der er spænding på.

Så det må nok være powerprintet det er galt med. Er det ikke noget med at du kan tilbyde en ombytning T-mek, og hvordan foregår det?

Mvh Per

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af T-mek »

Se PB.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af thy »

er det uorginal sonde,hvis det er ku ledninger måske ikke være samlet godt nok..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Npsa
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 6
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Npsa »

Ja. Det er uoriginal sonde, men den kom med samme fejlmelding med den originale sonde, hvor ledning var intakt.

Har nu bestilt et andet powerprint ved T-mek, så må vi se om det løser problemet.
Npsa
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 6
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41

Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.

Indlæg af Npsa »

Blot til info.

Fejlen er løst. Det var stokerprintet det var galt med.

Nu kører fyret perfekt med iltstyring, takket være et ombytter-stokerprint fra T-mek.