Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Hej.
Mit Baxi fyr vil ikke kalibrere sonden. Der kommer A6 fejl hver gang man forsøger.
Først skiftede jeg iltsonden til en ny. Det gav ikke nogen forskel.
Så skiftede jeg prom fra version 1.06 til 1.10 for at være sikker på at have nyeste version. Det gør at fyret godt vil køre i AU tilstand, dog kører det ikke korrekt da iltsonden ikke er kalibreret.
Fyret kører fint i manuel driftsform, men jeg vil hellere køre med iltstyring.
Hvad kan fejlen være?
Mvh Per
Mit Baxi fyr vil ikke kalibrere sonden. Der kommer A6 fejl hver gang man forsøger.
Først skiftede jeg iltsonden til en ny. Det gav ikke nogen forskel.
Så skiftede jeg prom fra version 1.06 til 1.10 for at være sikker på at have nyeste version. Det gør at fyret godt vil køre i AU tilstand, dog kører det ikke korrekt da iltsonden ikke er kalibreret.
Fyret kører fint i manuel driftsform, men jeg vil hellere køre med iltstyring.
Hvad kan fejlen være?
Mvh Per
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Du starter med at have sonden ude af holderen, så den ligger i fri luft,
og røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen ?
Og ikke noget med at åbne låger eller trykke på knapper mens der kalibreres ?
Starter den med at kalibrere, altså viser et tal i displayet der langsomt tæller op ?
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Du starter med at have sonden ude af holderen, så den ligger i fri luft,
og røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen ?
Og ikke noget med at åbne låger eller trykke på knapper mens der kalibreres ?
Starter den med at kalibrere, altså viser et tal i displayet der langsomt tæller op ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Hej og tak for velkomsten.
Ja, både røg temp føler og sonde er i fri luft og temp føler er under 40 grader.
Alle låger er lukkede.
Den skriver cal og efter få sekunder melder den A6. Den begynder ikke at tælle op.
Mvh Per
Ja, både røg temp føler og sonde er i fri luft og temp føler er under 40 grader.
Alle låger er lukkede.
Den skriver cal og efter få sekunder melder den A6. Den begynder ikke at tælle op.
Mvh Per
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
A6 = fejl i kreds til iltstyring.
Når sonde + eprom allerede er udskiftet, så skal det kontrolleres om transformator til iltstyring er OK.
Åbn ind til styrepanelet, på en metalplade er monteret en ekstra blå transformator, sammen med en sikringsholder og en klemrække.
Får transformator 230V ?
Kontroller om sikring er OK ?
Kontroller om der er 10 V AC ud af transformator og at denne er tilsluttet til 2 polet skrueklemrække på powerprintet.
Er alt dette OK, så er det fejl på powerprintet, det kan laves (ombyttes)
Når sonde + eprom allerede er udskiftet, så skal det kontrolleres om transformator til iltstyring er OK.
Åbn ind til styrepanelet, på en metalplade er monteret en ekstra blå transformator, sammen med en sikringsholder og en klemrække.
Får transformator 230V ?
Kontroller om sikring er OK ?
Kontroller om der er 10 V AC ud af transformator og at denne er tilsluttet til 2 polet skrueklemrække på powerprintet.
Er alt dette OK, så er det fejl på powerprintet, det kan laves (ombyttes)
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Tak for hurtige svar.
Spænding på transformator til iltstyring er målt til henholdsvis 226V i tilgang og 9,64V ved afgang, dette er også målt ved skrueklemrække på powerprintet, så det burde vel være ok.
Sonden bliver også godt varm når der er spænding på.
Så det må nok være powerprintet det er galt med. Er det ikke noget med at du kan tilbyde en ombytning T-mek, og hvordan foregår det?
Mvh Per
Spænding på transformator til iltstyring er målt til henholdsvis 226V i tilgang og 9,64V ved afgang, dette er også målt ved skrueklemrække på powerprintet, så det burde vel være ok.
Sonden bliver også godt varm når der er spænding på.
Så det må nok være powerprintet det er galt med. Er det ikke noget med at du kan tilbyde en ombytning T-mek, og hvordan foregår det?
Mvh Per
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Se PB.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
er det uorginal sonde,hvis det er ku ledninger måske ikke være samlet godt nok..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Ja. Det er uoriginal sonde, men den kom med samme fejlmelding med den originale sonde, hvor ledning var intakt.
Har nu bestilt et andet powerprint ved T-mek, så må vi se om det løser problemet.
Har nu bestilt et andet powerprint ved T-mek, så må vi se om det løser problemet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Blot til info.
Fejlen er løst. Det var stokerprintet det var galt med.
Nu kører fyret perfekt med iltstyring, takket være et ombytter-stokerprint fra T-mek.
Fejlen er løst. Det var stokerprintet det var galt med.
Nu kører fyret perfekt med iltstyring, takket være et ombytter-stokerprint fra T-mek.