Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Multiheat driver mig til vandvid..

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 20 sep 2018 16:00

Har igennem de sidste 2 - 3 måneder bøvlet en del med den gamle 1.5 multiheat som varmer mit hus op,men her på det sidste er det blevet slemt den går ud 1 til 3 gange om dagen med en A1 fejl og nogen gange ved omkring 80 grafer kedeltemp med gløder indeni? Og andre gang med en stor bjerg a utændte piller indeni, har renset skorstens føleren, og prøvet lidt frem og tilbage med indstillinger sys ikk det hjælper,

Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19
30-100% blæs 8 sek 25
-20
H1.1
L0.4
P05

Nogen gode ideer? Elle indstillinger?

den varmer 240kvm ældre hus op,
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af thy » 20 sep 2018 20:10

Manse-lyne skrev:
20 sep 2018 16:00
Har igennem de sidste 2 - 3 måneder bøvlet en del med den gamle 1.5 multiheat som varmer mit hus op,men her på det sidste er det blevet slemt den går ud 1 til 3 gange om dagen med en A1 fejl og nogen gange ved omkring 80 grafer kedeltemp med gløder indeni? Og andre gang med en stor bjerg a utændte piller indeni, har renset skorstens føleren, og prøvet lidt frem og tilbage med indstillinger sys ikk det hjælper,

Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19
30-100% blæs 8 sek 25
-20
H1.1
L0.4
P05

Nogen gode ideer? Elle indstillinger?

den varmer 240kvm ældre hus op,
hvad står min til..
røgtemp er den stabil?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Brandsen » 20 sep 2018 21:22

Halløj i forum,

Syntes det kunne lyde som 'forstoppelse' i røgafgangen, og vil foreslå
du kontrollerer røgkassen og røgtuden for sod og aske.

Røgkassen = den fætter du kommer ind til via de to små luger
bag de høje smalle skjolde i hver side af din Baxi. Altså efter
turbulatorerne

Røgtuden = den fætter oven på din Baxi hvor røgrøret til skorstenen starter.
Fejeren renser nemlig aldrig 'nedad' gennem renselemmen, fordi der sidder
din røg temp måler og evt sonde til iltstyring, så de første 10 - 20 cm af
rødtuden kan derfor gennem årene stoppe næsten fuldstændigt til.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 21 sep 2018 16:02

Min står til 12, nej syntes den er lav,

Røgkassen er renset det gør jeg engang i måneden,
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)

Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 21 sep 2018 20:07

De sidste 5 gange den har værer gået ud, har det været efter den har nået de 80 på set punkt så går den ud med A1 høre jeg den i tide kan jeg bare reset og starte igen,, ?? Hmm
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af thy » 21 sep 2018 21:27

Manse-lyne skrev:
20 sep 2018 16:00
Har igennem de sidste 2 - 3 måneder bøvlet en del med den gamle 1.5 multiheat som varmer mit hus op,men her på det sidste er det blevet slemt den går ud 1 til 3 gange om dagen med en A1 fejl og nogen gange ved omkring 80 grafer kedeltemp med gløder indeni? Og andre gang med en stor bjerg a utændte piller indeni, har renset skorstens føleren, og prøvet lidt frem og tilbage med indstillinger sys ikk det hjælper,

Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19*******blæs15 sek 15
30-100% blæs 8 sek 25******* blæs 8 sek 20
-20
H1.1***H0,7
L0.4***L0,3
P05
MIN 10
Driftformsknap må ikke lyse..

hvis ikke den kan køre med de indstillinger...må røgføler være defekt..

Nogen gode ideer? Elle indstillinger?

den varmer 240kvm ældre hus op,
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 22 sep 2018 08:47

Thy ? :)
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Brandsen » 22 sep 2018 09:07

Halløj i forum,

Se ændringer fra Thy, markeret med en række *****
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 23 sep 2018 09:31

Åh okay, tak havde jeg ikke lige set hehe
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)

Brugeravatar
Manse-lyne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang

Re: Multiheat driver mig til vandvid..

Indlæg af Manse-lyne » 24 sep 2018 16:43

Har lige været gået ud igen med En kæmpe stak utændte piller indeni, havde ellers lige kørt i 2 dage uden stop
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)


Besvar