Hej!
På min arbejdsplads har vi et Baxi Multi Heat 2.5 som kører med træpiller. Vi har problemer med at fyret brænder tilbage i magasinet.
Jeg har læst en masse omkring diverse indstillinger af fyr, men har desværre ikke et særligt stort kendskab til dette. Derfor vil jeg høre om der er nogen som kan guide mig til at indstille fyret så det kører mest optimalt og forhåbentlig derved kræver minde opmærksomhed
Af hvad jeg kan læse mig til på nettet, så kører fyret vist nok med iltstyring. Vi har et 600L magasin tilsluttet.
Huset er på 288kvm som skal opvarmes samt brugsvand hertil.
I må endelig skrive hvis i skal bruge flere oplysninger
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Multi Heat 2.5 brænder tilbage
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Multi Heat 2.5 brænder tilbage
det kan vi da godt tjække op på
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Multi Heat 2.5 brænder tilbage
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Jeg vil foreslå du lige lister de nuværende indstillinger, fra begge menuer,
så får vi se om der ikke kan optimeres lidt.
Ellers kan tilbagebrand skyldes magasinlåget ikke slutter tæt, eller at
de 4 møtrikker der spænder sneglekanalen fast til magasinet trænger
til at blive efterspændt.
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Jeg vil foreslå du lige lister de nuværende indstillinger, fra begge menuer,
så får vi se om der ikke kan optimeres lidt.
Ellers kan tilbagebrand skyldes magasinlåget ikke slutter tæt, eller at
de 4 møtrikker der spænder sneglekanalen fast til magasinet trænger
til at blive efterspændt.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 15 sep 2018 23:45
Re: Multi Heat 2.5 brænder tilbage
Jeg har talt i telefon med Thy. Han forklarede mig at vi ikke har iltstyring. Han rådgav mig til følgende indstillinger:
-20
H0.2
L0.1
P08
No-
100%
20sek
25 ilt
30-100%
20sek
10 ilt
Han forklarede desuden at pakningerne i lågerne kan blødgøres med WD-40, hvilket de helt sikkert trænger til.
Derudover tror jeg at du har ret mht. sneglekanalen. De gange jeg har oplevet at det er brændt tilbage, kan jeg se en masse glødende træpiller der hvor sneglen "forlader" pillemagasinet.
Er det nok at efterspænde dette, eller kunne de evt. trænge til en fuge af en art? Jeg synes metallet omkring er rimelig deformt.
-20
H0.2
L0.1
P08
No-
100%
20sek
25 ilt
30-100%
20sek
10 ilt
Han forklarede desuden at pakningerne i lågerne kan blødgøres med WD-40, hvilket de helt sikkert trænger til.
Derudover tror jeg at du har ret mht. sneglekanalen. De gange jeg har oplevet at det er brændt tilbage, kan jeg se en masse glødende træpiller der hvor sneglen "forlader" pillemagasinet.
Er det nok at efterspænde dette, eller kunne de evt. trænge til en fuge af en art? Jeg synes metallet omkring er rimelig deformt.
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Multi Heat 2.5 brænder tilbage
Halløj i forum,
Hvis metallet er deformt, så har det godt nok været varmt.
Ja, der er flere der har givet overgangen mellem tank og sneglekanal
en silicone fuge, i forbindelse med efterspænding af de 4 møtrikker.
Hvis metallet er deformt, så har det godt nok været varmt.
Ja, der er flere der har givet overgangen mellem tank og sneglekanal
en silicone fuge, i forbindelse med efterspænding af de 4 møtrikker.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )