Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Hej.
Har for nyligt erhvervet ejendom med en Multiheat 2.5 uden iltstyring. Den kører fint i omtrent 2 døgn hvor så fejlkode A-1 fremkommer, hvis jeg blot trykker "alarm" efter fulgt af "on" så kører den igen fint i 2 døgn..... er renset også røggas-måler!!! 2 etager 270m2(165m2 gulvvarme 105m2 radiator) bolig + 40m2 rytterstue (Gulvvarme) .... der er solcelle varmtvand koblet på men kontakten står på "kedel" (2 muligheder kedel eller solcelle)
Der er følgende aflæste indstillinger ved ALARM her til morgen :
"ALARM" ved første pausefyring herefter:
Fremløb 71 Fremløb 80
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
Vand 1.2 bar Vand 1.6 bar
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5
L.0.3
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47
Sek 24
30-100%
Blæs 18
Sek 50
Min 15
Nogen forslag?
Mvh Nick
Har for nyligt erhvervet ejendom med en Multiheat 2.5 uden iltstyring. Den kører fint i omtrent 2 døgn hvor så fejlkode A-1 fremkommer, hvis jeg blot trykker "alarm" efter fulgt af "on" så kører den igen fint i 2 døgn..... er renset også røggas-måler!!! 2 etager 270m2(165m2 gulvvarme 105m2 radiator) bolig + 40m2 rytterstue (Gulvvarme) .... der er solcelle varmtvand koblet på men kontakten står på "kedel" (2 muligheder kedel eller solcelle)
Der er følgende aflæste indstillinger ved ALARM her til morgen :
"ALARM" ved første pausefyring herefter:
Fremløb 71 Fremløb 80
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
Vand 1.2 bar Vand 1.6 bar
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5
L.0.3
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47
Sek 24
30-100%
Blæs 18
Sek 50
Min 15
Nogen forslag?
Mvh Nick
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
standart tal dur ikke da de klarer op til 600m2Nogo99 skrev: ↑07 jul 2018 10:12Hej.
Har for nyligt erhvervet ejendom med en Multiheat 2.5 uden iltstyring. Den kører fint i omtrent 2 døgn hvor så fejlkode A-1 fremkommer, hvis jeg blot trykker "alarm" efter fulgt af "on" så kører den igen fint i 2 døgn..... er renset også røggas-måler!!! 2 etager 270m2(165m2 gulvvarme 105m2 radiator) bolig + 40m2 rytterstue (Gulvvarme) .... der er solcelle varmtvand koblet på men kontakten står på "kedel" (2 muligheder kedel eller solcelle)
Der er følgende aflæste indstillinger ved ALARM her til morgen :
"ALARM" ved første pausefyring herefter:
Fremløb 71 Fremløb 80
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
Vand 1.2 bar Vand 1.6 bar
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5
L.0.3
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47
Sek 24
30-100%
Blæs 18
Sek 50
Min 15
Nogen forslag?
Mvh Nick
vender tilbage med nogle til dig i aften..
men hvorfor kører du ikke kun solvarme pt?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2018 09:49
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Jah noget jeg havde "frygtet" efter at have læst utallige indlæg "herinde" :-) ......Lyder godt på forhånd tak ;-)
Jeg prøvede at sætte kontakt på "solceller" et døgns tid men varmt vand i hanerne "slap hurtigt op"..... satte den så tilbage på "kedel"....
Mvh Nick
Jeg prøvede at sætte kontakt på "solceller" et døgns tid men varmt vand i hanerne "slap hurtigt op"..... satte den så tilbage på "kedel"....
Mvh Nick
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Halløj i forum,
Tja, du giver altså den Baxi lige rigeligt at leve af, jeg kører med L 0.1 når der
er lunt udenfor, og H 0.3, selvom den sådan set aldrig går på høj.
Så du kan roligt starte med at justere fra L 0.3 til L 0.1, så kommer Dr. Thy
sikkert med et par andre rettelser.
Tja, du giver altså den Baxi lige rigeligt at leve af, jeg kører med L 0.1 når der
er lunt udenfor, og H 0.3, selvom den sådan set aldrig går på høj.
Så du kan roligt starte med at justere fra L 0.3 til L 0.1, så kommer Dr. Thy
sikkert med et par andre rettelser.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2018 09:49
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
tror uden helt at vide det at din trykekspantionsbeholder er kaput synes den svinger meget ved så lille en kedeltemp forskelNogo99 skrev: ↑07 jul 2018 10:12Hej.
Har for nyligt erhvervet ejendom med en Multiheat 2.5 uden iltstyring. Den kører fint i omtrent 2 døgn hvor så fejlkode A-1 fremkommer, hvis jeg blot trykker "alarm" efter fulgt af "on" så kører den igen fint i 2 døgn..... er renset også røggas-måler!!! 2 etager 270m2(165m2 gulvvarme 105m2 radiator) bolig + 40m2 rytterstue (Gulvvarme) .... der er solcelle varmtvand koblet på men kontakten står på "kedel" (2 muligheder kedel eller solcelle)
Der er følgende aflæste indstillinger ved ALARM her til morgen :
"ALARM" ved første pausefyring herefter:
Fremløb 71 Fremløb 80
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
Vand 1.2 bar Vand 1.6 bar
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5----0,2
L.0.3----0,1
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47--20
Sek 24---18
30-100%
Blæs 18---10
Sek 50----30
Min 15
set 80 denne hjælper på røgtemp også..
Nogen forslag?
Mvh Nick
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2018 09:49
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Tusind tak, vil justerer og må lige checke ekspantionsbeholderen ;-)
vender tilbage....
Mvh Nick
vender tilbage....
Mvh Nick
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2018 09:49
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Hej igen.
Har indtastet nyt forslag....den er "gået i" fejlkode A-1 to gange siden, een gang i går aftes og igen her tidligt morgen.... efter sidste genstart er der nu gået 4 timer og den er i pause-fyring (altså den lyser grøn i "MIN", håber det er rigtigt forstået)...aflæsning netop nu:
Fremløb 92
Retur 88
Set 80
Røg 85
Vand 2,8bar
mvh Nick
Har indtastet nyt forslag....den er "gået i" fejlkode A-1 to gange siden, een gang i går aftes og igen her tidligt morgen.... efter sidste genstart er der nu gået 4 timer og den er i pause-fyring (altså den lyser grøn i "MIN", håber det er rigtigt forstået)...aflæsning netop nu:
Fremløb 92
Retur 88
Set 80
Røg 85
Vand 2,8bar
mvh Nick
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Halløj i forum,
Hvis du har alle turbulatorerne siddende i røgkanalerne, så kunne
du lige prøve at hive et par stykker ud, sådan du får hævet din
røg temp.
Hvad med røg temp føler der sidder i røgrøret, er den renset ?
Hvis du har alle turbulatorerne siddende i røgkanalerne, så kunne
du lige prøve at hive et par stykker ud, sådan du får hævet din
røg temp.
Hvad med røg temp føler der sidder i røgrøret, er den renset ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
nemlig..
2,8 bar nu så er det 99% sikker at din ekspantionsbeholder er kaput
ja med dagens temp er der jo næsten intet forbrug...
du ændrede også de andre tal jeg skrev til højre fra dine
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2