Side 1 af 2

Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 03 jun 2018 22:29
af JohnSch
Hej,
Har en 2,5 med iltstyring som konstant går i a2 fejl.
Sikring ikke sprunget.
Kan kun startes ved at tage strømmen og sættes til igen, men går i fejlmode efter få minutter.
Er der nogen der har et bud på, hvad der er galt?

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 03 jun 2018 23:05
af thy
JohnSch skrev: 03 jun 2018 22:29 Hej,
Har en 2,5 med iltstyring som konstant går i a2 fejl.
Sikring ikke sprunget.
Kan kun startes ved at tage strømmen og sættes til igen, men går i fejlmode efter få minutter.
Er der nogen der har et bud på, hvad der er galt?
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.

den ku være defekt..

har noget der kan lånes på fyn

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 08:55
af JohnSch
Hej,
Tak for kommentaren. Sikringen er ikke sprunget.
Hvis kedlen startes fra en kold start, hvor temp. skal fra ex. 17 grader til 70 grader, så kører den fint indtil den går i pause eller i længere tid med et meget lille forbrug (15 min) i fejl mode A2.
Så kan den afbrydes og tilsluttes igen og kortvarig køre igen men efter få minutter (3-5) kommer A2 fejlen igen.

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 10:03
af Brandsen
Halløj i forum,

Du skriver : "Så kan den afbrydes og tilsluttes igen og kortvarig køre igen",
betyder det du bare afbryder strømmen og tilslutter igen, eller skal du også
trykke på overkogssikringen for at få den til at køre igen ?

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 12:33
af JohnSch
Hej,

Jeg skal ikke trykke på overkogssikringen.
Den tilsluttes strøm. Alarm resettes - og så kører den kortvarig igen.

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 13:31
af thy
JohnSch skrev: 04 jun 2018 12:33 Hej,

Jeg skal ikke trykke på overkogssikringen.
Den tilsluttes strøm. Alarm resettes - og så kører den kortvarig igen.
har du holdt øje med hvad fremløbstemp er når fejlen kommer ret tæt på lige når det sker.

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 23:04
af JohnSch
Fremløbsremp. ligger på mellem 70 og 72. Der er dog intet mønster i om A2 kommer ved 70, 71 eller 72 grader.
Jeg har prøvet at sætte røggastemp til 60 grader - fornuværende står den til 70 men det ændre ikke om der kommer A2 fejl eller ej.

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 04 jun 2018 23:15
af thy
JohnSch skrev: 04 jun 2018 23:04 Fremløbsremp. ligger på mellem 70 og 72. Der er dog intet mønster i om A2 kommer ved 70, 71 eller 72 grader.
Jeg har prøvet at sætte røggastemp til 60 grader - fornuværende står den til 70 men det ændre ikke om der kommer A2 fejl eller ej.
Du mener kedeltemp ikke?

Måske er der føler fejl.

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 05 jun 2018 09:27
af thy
nogle gange kan det være fejl på blæser,bliver varm og kører med nedsat hastighed...
røgtemp ser den normal ud når det går galt?

Re: Baxi a2 fejl 2,5 med iltstyring

: 05 jun 2018 10:26
af JohnSch
Røggastemp ligger mellem 140 - 160 enkelte gange på op til 180 men det er som sagt først når den står i “hviletilstand” at A2 kommer ikke når den kører i opstart eller når der skal bruges varme.
Kedeltemp. er sat til 70 - og ikke røggas som jeg skrev i sidste tråd.