Side 1 af 1

1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 12:59
af Plesner
Hej Forum

Mit fyr er den sidste uge gået ud hver nat..... ret irriterende. Den melder A-1 fejl.
Fyret har kørt fint indtil jeg rensede det i lørdags. Nu går det ud hver nat.

Mine indstillinger er, som anbefalet af Thy:

Høj 100%
Blæs: 20
Sek: 15

Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 20

Min: 10

-20
H 1,1
L 0,4
P05
NO

Kan nogen hjælpe?

Re: 1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 13:01
af Plesner
Set er 80

Re: 1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 16:37
af Brandsen
Halløj i forum,

Nu da du får A-1 fejl efter rensning, så er det nok et eller flere af de sædvanlige
tricks der skal til for at få hævet røg temp en smule :

- hæve SET temp
- rens røg temp føler grundigt for sod og slagge
- tag et par turbulatorer ud

Re: 1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 19:01
af thy
Nemlig. Eller modstand på røgføler så den fejl viser 10-15 grader på røgtemp

Re: 1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 19:34
af Plesner
Tak for svar. Hvad betyder modstand på røgføler?

Re: 1,5 går ud dagligt

: 26 apr 2018 19:40
af Brandsen
Halløj i forum,

Styringen måler røg temp ud fra hvor stor modstanden er i røgføleren,
så hvis du lodder en extra modstand på den ene ledning, så bliver
modstanden højere, og styringen tror derfor røg temp er højere, end
den reelt er.