Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Michele1988 » 12 mar 2018 18:48

Hej

Vi har brug for jeres hjælp. Spørgsmålet er sikkert banalt, men vi skal fylde vand på vores Baxi Multiheat 2,5 for første gang og ved ikke hvad vi skal bruge af vandslange og gevind til formålet. Er det 1/2" eller 3/4"? Og hvad med slange, skal den være samme størrelse?
Vi har fundet produkterne på nettet men er i tvivl om hvad passer. I må også meget gerne linke til produkter på et vvs website på nettet hvor vi kan købe det.

Vi ser frem til jeres besvarelse.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 12 mar 2018 18:51

Michele1988 skrev:
12 mar 2018 18:48
Hej

Vi har brug for jeres hjælp. Spørgsmålet er sikkert banalt, men vi skal fylde vand på vores Baxi Multiheat 2,5 for første gang og ved ikke hvad vi skal bruge af vandslange og gevind til formålet. Er det 1/2" eller 3/4"? Og hvad med slange, skal den være samme størrelse?
Vi har fundet produkterne på nettet men er i tvivl om hvad passer. I må også meget gerne linke til produkter på et vvs website på nettet hvor vi kan købe det.

Vi ser frem til jeres besvarelse.
mener 3/4 på fyret bare alm haveslange..

hvor henne?

måske kan der påfyldes ved på fyldning andet sted
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Michele1988
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 12 mar 2018 18:20

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Michele1988 » 12 mar 2018 19:03

Andet sted hvad mener du med det? Ifølge Baxi manualen skal påfyldningen ske i vandtilførselsrøret som er placeret i bunden mellem kedel og magasin. Der hvor der også er askekammer.

Hvis vi antager, at det er 1/2 der skal bruges, ville disse ting så kunne bruges:
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 06581.html
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 45201.html
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 45209.html

Hvor sikker er du på, at det er 3/4 vi skal bruge? Hvis vi køber en vandslange som er størrelse 1/2 kan et 3/4 gevind så bruges sammen med denne?

Vi er helt grønne inden for dette område, så tager imod alt den hjælp vi kan få :-)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 12 mar 2018 19:26

Er uden for go dækning pt.
99% sikker på 3/4 tilslutning men derfor kan slange godt være 1/2

Bare dimsen der skrues på studs på fyr er med 3/4 gevind tit er den skaks universal så der er omløber med til 1:2..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 12 mar 2018 19:29

Det er vel nemmere at hente noget i jemogfix eller byggemarked i nærheden.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Michele1988
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 12 mar 2018 18:20

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Michele1988 » 12 mar 2018 19:37

God Idé med at tage i Jem og Fix. Vil denne kunne bruges?
https://www.jemogfix.dk/slangesaet-med- ... 0/9032918/

Indeholder sættet alt hvad vi skal bruge? Så vi kan sætte den til vandhane i den ene ende og til fyrets påfyldningsrør i den anden ende.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 12 mar 2018 20:11

Michele1988 skrev:
12 mar 2018 19:37
God Idé med at tage i Jem og Fix. Vil denne kunne bruges?
https://www.jemogfix.dk/slangesaet-med- ... 0/9032918/

Indeholder sættet alt hvad vi skal bruge? Så vi kan sætte den til vandhane i den ene ende og til fyrets påfyldningsrør i den anden ende.
ja du skal bare have en eksta som den øverste løs ved siden af...

hvad har 2,5er erstattet...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 14 mar 2018 20:06

fik i skidtet i gang?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Michele1988
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 12 mar 2018 18:20

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af Michele1988 » 18 mar 2018 11:39

Hej Thy og resten af forummet

Slange og tilbehør er købt og det passer som det skal. Vi har fyldt lidt vand på, men manometeret viser ikke højere tryk. Vi fyldte dog også kun ganske lidt vand på. Vi vil forsøge at fylde mere på snarest.

En anden ting dog. Vi fik i nat en A1 alarm. Vi synes generelt at fyret ofte kører på pausefyring. Det gjorde det højst sandsynligt også i nat på trods af det var koldt, og det er sikkert det der har forårsaget A1 alarmen. Vi kunne derfor godt tænke os at få gennemgået vores indstillinger. Målsætningen er at undgå for meget pausefyring og deraf afledt for lav røgtemperatur.

Huset er 160 m2 i to etager og fyret er et Baxi Multiheat 2,5. For nylig blev det for første gang i over et år rengjort i askeskuffe og turbulatorrør og ellers bliver det jævnligt gjort rent i kedel. Der er meget sjældendt alarmer, så kan være vi bare har været uheldige med den vi lige har haft.

Her er vores nuværende indstillinger, som i øvrigt er sat op af autoriserede Baxi folk:

- Set temperatur var på 69 men vi har nu ændret den til 71. Er vi enige om, at det er for lidt kun at have den på 69, og at vi i så fald risikerer for lav røgtemperatur/ A1 alarm? Skal set temperaturen være højere end 71?

- Ved tryk på alarm og menu knap:
- 104
- P15
- b99

- Ved tryk på alarm og operationsknap/ driftsknap:
- -20
- H0,5
- L0,3
- P05
- no-

- Ved tryk på 100%:
- 47
- Sek 24

- Ved tryk på 30-100%:
- 19
- Sek 30

- Ved tryk på min.:
- 15

Hvad skal vi gøre for at undgå A1 alarmer fremover?
Vi det være en idé at ændre på max tid fyret kan være i pausefyring?

Tak på forhånd :-)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5

Indlæg af thy » 18 mar 2018 12:00

Michele1988 skrev:
18 mar 2018 11:39
Hej Thy og resten af forummet

Slange og tilbehør er købt og det passer som det skal. Vi har fyldt lidt vand på, men manometeret viser ikke højere tryk. Vi fyldte dog også kun ganske lidt vand på. Vi vil forsøge at fylde mere på snarest.

En anden ting dog. Vi fik i nat en A1 alarm. Vi synes generelt at fyret ofte kører på pausefyring. Det gjorde det højst sandsynligt også i nat på trods af det var koldt, og det er sikkert det der har forårsaget A1 alarmen. Vi kunne derfor godt tænke os at få gennemgået vores indstillinger. Målsætningen er at undgå for meget pausefyring og deraf afledt for lav røgtemperatur.

Huset er 160 m2 i to etager og fyret er et Baxi Multiheat 2,5. For nylig blev det for første gang i over et år rengjort i askeskuffe og turbulatorrør og ellers bliver det jævnligt gjort rent i kedel. Der er meget sjældendt alarmer, så kan være vi bare har været uheldige med den vi lige har haft.

Her er vores nuværende indstillinger, som i øvrigt er sat op af autoriserede Baxi folk:

- Set temperatur var på 69 men vi har nu ændret den til 71. Er vi enige om, at det er for lidt kun at have den på 69, og at vi i så fald risikerer for lav røgtemperatur/ A1 alarm? Skal set temperaturen være højere end 71?

- Ved tryk på alarm og menu knap:
- 104
- P15
- b99

- Ved tryk på alarm og operationsknap/ driftsknap:
- -20
- H0,5
- L0,3
- P05
- no-

- Ved tryk på 100%:
- 47
- Sek 24

- Ved tryk på 30-100%:
- 19
- Sek 30

- Ved tryk på min.:
- 15

Hvad skal vi gøre for at undgå A1 alarmer fremover?
Vi det være en idé at ændre på max tid fyret kan være i pausefyring?

Tak på forhånd :-)
fyret må ikke køre uden vand nok på fyldt..
fyret er indstillet til ca 5-600m2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen