Jeg har fået nyt arbejde, i Søværnet, eller sagt på en anden måde, jeg er kommet tilbage til Søværnet og skal sejle i Nordatlanten 6-10 uger af gangen. Jeg har lige været afsted og kom godt nok hjem til et koldt hus, jeg har en baxi 1.5 som jo så blev slukket mens jeg var væk, men jeg havde også en luft/luft VP i gavlen af mit 145m2 hus (230m2 med loft etagen) jeg har så været ved at undersøge lidt omkring en luft/vand VP men syntes ikke lige helt jeg kan finde økonomi til det. Og derfor vil jeg hører om der er nogle indstillinger som man kører med når man ikke er hjemme og ikke syntes man vil trække alt for meget på venner vedr askeudtømning (jeg har en 6t silo med cellesluse, så piller er ikke noget problem) tænker selv Thy sommerindstillinger også bare radiatoren ned på 1 eller frostfri, hvad tænker I om det, eller har I andre forslag.
Tænker også selv at jeg måske kunne kører med en højre temp på luft/luft VP (kørte med 17 grader under første togt) men det holder jo ikke varmerørene varme, og slet ikke installationen ude i fyrrummet.
En anden løsning kunne også være at finde en lille brugt monoblock VP der kunne holde rørene lune men har ikke indtryk af at de er særlig nemme at finde.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 654
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af Flyball » 03 mar 2018 12:07

jhjorsal skrev:
03 mar 2018 11:04
Jeg har fået nyt arbejde, i Søværnet, eller sagt på en anden måde, jeg er kommet tilbage til Søværnet og skal sejle i Nordatlanten 6-10 uger af gangen. Jeg har lige været afsted og kom godt nok hjem til et koldt hus, jeg har en baxi 1.5 som jo så blev slukket mens jeg var væk, men jeg havde også en luft/luft VP i gavlen af mit 145m2 hus (230m2 med loft etagen) jeg har så været ved at undersøge lidt omkring en luft/vand VP men syntes ikke lige helt jeg kan finde økonomi til det. Og derfor vil jeg hører om der er nogle indstillinger som man kører med når man ikke er hjemme og ikke syntes man vil trække alt for meget på venner vedr askeudtømning (jeg har en 6t silo med cellesluse, så piller er ikke noget problem) tænker selv Thy sommerindstillinger også bare radiatoren ned på 1 eller frostfri, hvad tænker I om det, eller har I andre forslag.
Tænker også selv at jeg måske kunne kører med en højre temp på luft/luft VP (kørte med 17 grader under første togt) men det holder jo ikke varmerørene varme, og slet ikke installationen ude i fyrrummet.
En anden løsning kunne også være at finde en lille brugt monoblock VP der kunne holde rørene lune men har ikke indtryk af at de er særlig nemme at finde.
Automatisk askeudtømning, så trænger den bare til en voldsom rensning når du kommer hjem igen til et fyr der stadigvæk kører :)


:great:
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8549
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Kontakt:

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af thy » 03 mar 2018 12:21

jhjorsal skrev:
03 mar 2018 11:04
Jeg har fået nyt arbejde, i Søværnet, eller sagt på en anden måde, jeg er kommet tilbage til Søværnet og skal sejle i Nordatlanten 6-10 uger af gangen. Jeg har lige været afsted og kom godt nok hjem til et koldt hus, jeg har en baxi 1.5 som jo så blev slukket mens jeg var væk, men jeg havde også en luft/luft VP i gavlen af mit 145m2 hus (230m2 med loft etagen) jeg har så været ved at undersøge lidt omkring en luft/vand VP men syntes ikke lige helt jeg kan finde økonomi til det. Og derfor vil jeg hører om der er nogle indstillinger som man kører med når man ikke er hjemme og ikke syntes man vil trække alt for meget på venner vedr askeudtømning (jeg har en 6t silo med cellesluse, så piller er ikke noget problem) tænker selv Thy sommerindstillinger også bare radiatoren ned på 1 eller frostfri, hvad tænker I om det, eller har I andre forslag.
Tænker også selv at jeg måske kunne kører med en højre temp på luft/luft VP (kørte med 17 grader under første togt) men det holder jo ikke varmerørene varme, og slet ikke installationen ude i fyrrummet.
En anden løsning kunne også være at finde en lille brugt monoblock VP der kunne holde rørene lune men har ikke indtryk af at de er særlig nemme at finde.
hvis man ville lade baxi køre,helt nede på minimum som er 0,3i snegletid,sku der nok en modstand på røgføler så den fejlmåler 10-15 grader..
ville den gå ret langt ned,men ville jo såm minimum ta det der sku til for at holde huset frost fri osv..
12kilo og der under så pausefyrer den i perioder...
du har da iltstyring,så aske ud hver 2-3 uge og ikke andet,uden slukning(kan jo slukkes mens asken tages ud) ikke nødvendig at fjerne noget i herden umidelbart kun aske..
der kan monteres frostsikring-let opvarmning af kedel,baxien er forberedt til det..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 616
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af jhjorsal » 03 mar 2018 12:34

Ja det er da klart, jeg havde helt glemt at der kunne monteres askeudtag på baxi,en. Men set i lyset af at den er 10-12 år gammen, kan det vist bedst svare sig at jeg finder en brugt, hvis det kan lade sig gøre.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 616
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af jhjorsal » 03 mar 2018 12:50

Thy, jeg forstår ikke helt dit svar, det første er klart nok men det med 12Kilo forstår jeg ikke, hvad er det for nogle 12 kilo. Og hvad er herden ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8549
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Kontakt:

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af thy » 03 mar 2018 13:08

jhjorsal skrev:
03 mar 2018 12:50
Thy, jeg forstår ikke helt dit svar, det første er klart nok men det med 12Kilo forstår jeg ikke, hvad er det for nogle 12 kilo. Og hvad er herden ?
der var en der havde monteret måler på snegl og der fandt vi ud af at 12 kilo i døgnet er det mindste fyret kan køre uden pausefyring..

herden er inde under stenen..og længden er luftkasser i siderne,det kaldes herden(bål stedet)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 616
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af jhjorsal » 03 mar 2018 13:59

Super Thy håber jeg må vende tilbage efter sommer når jeg vil arbejde videre med det, det skal bare være klar inden næste vinter togt. Men jeg kunne nu godt blive fristet af det der med askeudtag, syntes dog det er mange penge til så gammelt et fyr, ved nogen af jer om man kan finde det brugt nogen steder.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8549
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Kontakt:

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af thy » 03 mar 2018 14:13

jhjorsal skrev:
03 mar 2018 13:59
Super Thy håber jeg må vende tilbage efter sommer når jeg vil arbejde videre med det, det skal bare være klar inden næste vinter togt. Men jeg kunne nu godt blive fristet af det der med askeudtag, syntes dog det er mange penge til så gammelt et fyr, ved nogen af jer om man kan finde det brugt nogen steder.
tja måske..du har pisrenden på tværs ellers passer det ikke til din.. ca 2006 og frem
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 616
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af jhjorsal » 03 mar 2018 14:16

Jep det er en af dem med pisrende, har du noget?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8549
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Kontakt:

Re: Low low low drift indstillinger

Indlæg af thy » 03 mar 2018 14:27

jhjorsal skrev:
03 mar 2018 14:16
Jep det er en af dem med pisrende, har du noget?
næ men så en for et stykke tid siden..og skal da gerne holde lidt udkik rundt omkring,man ved jo aldrig