Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Ulrik » 30 mar 2008 22:01

Der ser umiddelbart ud til at du skal fjerne aske noget oftere.
Billeder kan snyde, men det ser ud som om at askemængden er så stor at den generer forbrændingen.
MvH Ulrik©


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Claus Birth » 30 mar 2008 22:09

Hej igen Dazzle!
Med den korte tid sneglen kører er det ikke mærkeligt at den vil brænde tæt på sneglen.
Du kan vælge et a' to, øge snegletiden eller sænke tiden mellem snegledrift.
Pausetiden er vel ikke helt skæv?
Som Ulrik skriver: rens gerne lidt oftere, det sænker røggastemp..
Ved "sommerdrift" er det lettest at få fyret til at brænde pænt med små indfyrede portioner frem for store, dog skal man huske det med ikke at komme for tæt på sneglen efter en pauseperiode.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Dazzle
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding

Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Dazzle » 30 mar 2008 22:31

Hej Ulrik/Claus,

ja der er kommet en del aske allerede (siden onsdag). Har nok vænnet mig til knap så meget aske da jeg fyrede med 80/20 træpiller/hørfrø. Må hellere få tømt.

Jeg prøver at ændre indkørselstiden i lav drift.

Tak.

Mvh.
Brian

dennismoller
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af dennismoller » 11 feb 2012 20:48

Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?

Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5

Høj:
Luft 24
sec. 16

Lav:
luft 8
sec.56

Pause 10 min

skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 11 feb 2012 20:55

dennismoller » 11 Feb 2012, 20:48 skrev:Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?

Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5

Høj:
Luft 24
sec. 16

Lav:
luft 8
sec.56

Pause 10 min

skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator
Umm bruger du boremaskinebørste ved rensning af turbolatorrør og husker du røg kassen.
Kører den høj hele tiden?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


dennismoller
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af dennismoller » 11 feb 2012 20:59

ja det gør jeg hver anden dag. ja den kører høj og pause for ellers kan den ikk sende nok varme over til huset...

dennismoller
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af dennismoller » 11 feb 2012 21:00

kører frem med 70 grader og tilbage med 62 grader..

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 11 feb 2012 21:17

Ok du tvangs styrer den med lys i driftformsknap det er faktisk ikke smart,du måaceptere fald i temp når den går på lav.du kan kompensere ved at hæve fremløb til 75 det giver baxien overskud. Den lave bør ændres for at være optimal. Kommer gerne med forslag senere
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 11 feb 2012 21:19

Hvor mange m2 ?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

dennismoller
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

Indlæg af dennismoller » 11 feb 2012 21:52

okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm


Besvar