har brug for lidt hjæp

har et baxi 1.5 multiheat uden iltstyring

et hus på ca 240kvm 1 sal på
radiatore i alle rum
ikke helt godt isoleret.

køre med 6mm på fyret lige nu men skrifter til 8mm næste måned

det køre ikke helt optimalt
håber at der er nogen som kan hjælpe
mine indstilinger er


frem 70 grader

alarm + menu

110
H 18
L 33
B 30
R 0,0


alarm + driftsformknap

- 20
H 1.5
L 0.6
P 0.5
no

30/100%
blæs 10
sek 20

100%
blæs 25
sek 15

min 15


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi 1,5 multiheat

Indlæg af thy » 10 feb 2018 20:52

sjazz skrev:
10 feb 2018 12:04
har brug for lidt hjæp

har et baxi 1.5 multiheat uden iltstyring

et hus på ca 240kvm 1 sal på
radiatore i alle rum
ikke helt godt isoleret.

køre med 6mm på fyret lige nu men skrifter til 8mm næste måned

det køre ikke helt optimalt
håber at der er nogen som kan hjælpe
mine indstilinger er


frem 70 grader

alarm + menu

110
H 18
L 33
B 30
R 0,0


alarm + driftsformknap

- 20
H 1.5
L 0.6
P 0.5
no

30/100%
blæs 10
sek 20

100%
blæs 25
sek 15

min 15
Halløj vi har snakket om problemet på fjæsen,havde ikke set indlæget her dengang..
Meld gerne tilbage her...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2