Hjælp til ny regulering efter tilbygning
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Hej,
Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.
Gode råd modtages gladelig
Pt. er mine indstillinger således:
Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0
-20
H0.8
L0.5
P05
No-
Blæs H26 L14
Sek H12 L15
Min5
Set temp 75
Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.
Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.
Gode råd modtages gladelig
Pt. er mine indstillinger således:
Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0
-20
H0.8
L0.5
P05
No-
Blæs H26 L14
Sek H12 L15
Min5
Set temp 75
Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
prøv at starte med det.. sek lav før sek højThomasWinther skrev: ↑07 feb 2018 19:18 Hej,
Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.
Gode råd modtages gladelig
Pt. er mine indstillinger således:
Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0
-20
H0.8*****1,4
L0.5
P05
No-
Blæs H26 L14****H25 L8
Sek H12 L15 *****H15 L20
Min5
Set temp 75
Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.
den høje manglede pillerca 40% i forhold til blæs det giver forkert farve(hvid)og høj røgtemp og du manglede en del power..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Super dejligt
Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.
Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.
Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
træpiller i asken? Så skal du da have et pillestop (Thys opfindelse) sat ind.ThomasWinther skrev: ↑09 feb 2018 19:56 Super dejligt
Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.
Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
Jeg har nogle nyproducerede på lager, der kan erhverves for et par kroner.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Det sorte er fra pausefyringen vil jeg tro. Driftformsknap lyser vel ikke.ThomasWinther skrev: ↑09 feb 2018 19:56 Super dejligt
Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.
Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Nej den lyser ikke
Jeg var lige ude og kigge her kl 22.00, og der stod den og pausefyrede.
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Lav sek 25
Høj sek 20
Blæs høj 22
Høj sek 20
Blæs høj 22
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Det kører ikke rigtigt pt her.
Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..
Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.ThomasWinther skrev: ↑26 feb 2018 08:16 Det kører ikke rigtigt pt her.
Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen