Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
ThomasWinther
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af ThomasWinther » 26 feb 2018 09:33

thy skrev:
26 feb 2018 09:04
Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.
Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af thy » 26 feb 2018 11:46

ThomasWinther skrev:
26 feb 2018 09:33
Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
Ok de skal være i om vinteren.

Skriv om ikke det var det.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

ThomasWinther
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af ThomasWinther » 26 feb 2018 14:57

thy skrev:
26 feb 2018 11:46
Ok de skal være i om vinteren.

Skriv om ikke det var det.
Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
Røgtemperaturen er på 135 grader

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af thy » 26 feb 2018 16:33

ThomasWinther skrev:
26 feb 2018 14:57
Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
Røgtemperaturen er på 135 grader
så er der plads til lidt mere power

høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

ThomasWinther
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af ThomasWinther » 26 feb 2018 17:24

thy skrev:
26 feb 2018 16:33
så er der plads til lidt mere power

høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.

Jeg prøver de nye indstillinger med mere power, og se om den gør det igen.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af thy » 26 feb 2018 17:43

ThomasWinther skrev:
26 feb 2018 17:24
Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.

Jeg prøver de nye indstillinger med mere power, og se om den gør det igen.
mystisk..
blæs på lav op på 10

rens røgføler/tjæk den er i bund
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

ThomasWinther
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af ThomasWinther » 26 feb 2018 19:45

thy skrev:
26 feb 2018 17:43
mystisk..
blæs på lav op på 10

rens røgføler/tjæk den er i bund
Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af thy » 26 feb 2018 20:05

ThomasWinther skrev:
26 feb 2018 19:45
Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..

driftformsknap lyser ikke...vel.

den lette løsning er at sætte set til 80 så vil den ligge på ca 75-78 og røgen bliver så de 5 grader højere..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

ThomasWinther
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

Indlæg af ThomasWinther » 26 feb 2018 21:24

thy skrev:
26 feb 2018 20:05
ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..

driftformsknap lyser ikke...vel.

den lette løsning er at sætte set til 80 så vil den ligge på ca 75-78 og røgen bliver så de 5 grader højere..
Nej den lyser ikke. Det ser ud til at kørenol nu, hvor den ligger mellem 68 og 71 grader.

Jeg prøver lige at følge den et par dage. Tak :)


Besvar