Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Simonhk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 05 feb 2018 21:51
Mit fyr: Baxi multiheat 2. 5
Areal: 375
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6670

Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Simonhk » 06 feb 2018 08:03

Hej. Familien og jeg er flyttet i nyt hus for nyligt. Har bare lidt problemer med varmen :|

Synes jeg har lidt højt pilleforbrug og det virker som om at fyret ikke helt kan følge med nu det er lidt mere koldt.
Asken ved røgrør og kedelsider er grå/hvid, er det ok?

Her er indstillinger:
Alarm+menu
109
H10
L35
B50
R0. 0

Alarm+driftform
-20
H0.5
L0.1
P05
No-

100% = 30
30-100% = 54
Min = 35

Ved godt det er bedst med iltstyring og den kommer også på til næste sæson :)

Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe, eller fortælle at det er som det skal være.

På forhånd tak


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Bigfoot » 06 feb 2018 08:56

vi bor ikke vanvittig langt fra hinanden, jeg kunne godt hjælpe dig med tingene.
Jeg har også et komplet iltstyring liggende jeg kunne montere for dig, mod en ganske fair pris, så kan du komme igang med iltstyring allerede med det samme. Det er klart en fordel på så stort et fyr.

giv mig et kald på 31 14 54 66, jeg bor ved Korskroen.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Simonhk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 05 feb 2018 21:51
Mit fyr: Baxi multiheat 2. 5
Areal: 375
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6670

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Simonhk » 06 feb 2018 09:44

Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af thy » 06 feb 2018 10:47

Simonhk skrev:
06 feb 2018 09:44
Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?
Mangler mere info om indstillinger

Sek høj og lav
Og blæs høj og lav.

Lyser driftformsknap
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Simonhk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 05 feb 2018 21:51
Mit fyr: Baxi multiheat 2. 5
Areal: 375
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6670

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Simonhk » 06 feb 2018 10:56

Hvordan finder jeg de indstillinger?
Nej den lyser ikke


Simonhk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 05 feb 2018 21:51
Mit fyr: Baxi multiheat 2. 5
Areal: 375
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6670

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Simonhk » 06 feb 2018 13:12

Sek høj 30
Blæs høj 52
Sek lav 54
Blæs lav 36

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af thy » 06 feb 2018 13:19

Alarm+driftform
-20
H0.5 skal ændres til 0,3 husk at bladre mindst en gang vidre med driftformsknap og der efter afslut med tryk på on/off knap
L0.1
P05
No-

Sek høj 30***15 skal faktisk ændres først fordi at sek lav ikke kan gå under sek høj
Blæs høj 52****48
Sek lav 54*****20
Blæs lav 36****10
[/quote]

de 2 bør ændres snarrest..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Simonhk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 05 feb 2018 21:51
Mit fyr: Baxi multiheat 2. 5
Areal: 375
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6670

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Simonhk » 06 feb 2018 13:47

Kan ikke stille sek lav længere ned end 30..
Den kører dog stort set kun på 100%

Står ved fyret nu hvis der er andet du tænker der skal justeres.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af thy » 06 feb 2018 13:49

Simonhk skrev:
06 feb 2018 13:47
Kan ikke stille sek lav længere ned end 30..
Den kører dog stort set kun på 100%

Står ved fyret nu hvis der er andet du tænker der skal justeres.
ja hvis du har set igen har jeg rettet 5 ting sender lige nr på pb hvis det driller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

Indlæg af Bigfoot » 06 feb 2018 14:36

Simonhk skrev:
06 feb 2018 09:44
Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?
du ringer bare

Det nemmeste er klart at smide iltstyring på, og justere de småting den skal bruge ,for den autoberegner selv de øvrige parametre, og gør det meget nemmere at være dig.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Besvar